地暖施工日记——沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司 施工单位:沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司 一、工程概况 本项目为九如溪谷3.2期2#楼4#楼多层住宅设计。 二、主要设计依据 建筑单位提供的设计图纸。 原设计图纸给定的功能及有关技术参数。 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019—2003 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242—2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142—2004 J365—2004 三、主要设计参数 1、室外气象参数 冬季采暖室外设计气温-19°C 冬季平均室外风速3.1m/s 2、室内气象参数 卧室、客厅、餐厅18°C 卫生间(有淋浴)20°C 厨房15°C 四、采暖系统及热媒参数 1、系统形式 住宅内设低温热水地面辐射采暖系统,即地热系统。低热管道埋设于本层地面垫层内。 2、热媒 低温热水地面辐射采暖系统的热媒为55—45°C热水,有待建热交换站供给。 3、每个回路管长、布管方式及布管间距见施工图。 五、地热系统的选材及安装 1、管材。 1.1本工程用地热管材建设单位指定为大富科世PE—Xa管,公称外径为20mm×2.0 mm。 1.2分、集水器 分、集水选用巨帆牌铜质镀镍双阀分集水器规格为DN25,分水器、集水器要求表面电镀连接件色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。 2、安装 2、1加热管的安装 本工程加热管的布置以回型为主,局部采用直列型。塑料管弯曲半径为8倍管外径。埋设于填充层内的加热管不应有接头。加热管穿越伸缩缝时,伸缩缝处应设不小于200 mm的柔性套管。 2.2分、集水器的安装 分、集水器宜在加热管铺设前安装。水平安装时分水器在上,集水器在下,中心距为200 mm;集水器中心距地不应小于300 mm。 2.3伸缩缝的设置 在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10 mm;伸缩缝填充材 ...

阅读:4960 | 评论:1网友评论:

  • 游客 发表于 2009-9-24 17:27:00
    建议你的用户名不用拼音,直接用:沈阳鼎新伟业地暖,或 鼎新地暖,这样大家便于记住你们,也间接做了广告,用拼音别人很难记住你们的,这可是小窍门,别人我还不告诉呢。这个可以在后台修改的,再有,就是在你的后台在签名档里把你们的公司信息网址电话联系人都加上,这样不管你跟帖和发帖,底下都有你们的信息,这个我更不告诉别人,因为鼎新的老总唱歌太好听了。哈哈