沈阳市鼎鑫伟业地暖施工日志——九如溪谷3.2期地暖工程
沈阳市鼎鑫伟业地暖施工日志——九如溪谷3.2期地暖工程
loading...
地暖施工日记——沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司
施工单位:沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司
一、工程概况
本项目为九如溪谷3.2期2#楼4#楼多层住宅设计。
二、主要设计依据
建筑单位提供的设计图纸。
原设计图纸给定的功能及有关技术参数。
《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019—2003
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242—2002
《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142—2004
J365—2004
三、主要设计参数
1、室外气象参数
冬季采暖室外设计气温-19°C
冬季平均室外风速3.1m/s
2、室内气象参数
卧室、客厅、餐厅18°C
卫生间(有淋浴)20°C
厨房15°C
四、采暖系统及热媒参数
1、系统形式
住宅内设低温热水地面辐射采暖系统,即地热系统。低热管道埋设于本层地面垫层内。
2、热媒
低温热水地面辐射采暖系统的热媒为55—45°C热水,有待建热交换站供给。
3、每个回路管长、布管方式及布管间距见施工图。
五、地热系统的选材及安装
1、管材。
1.1本工程用地热管材建设单位指定为大富科世PE—Xa管,公称外径为20mm×2.0 mm。
1.2分、集水器
分、集水选用巨帆牌铜质镀镍双阀分集水器规格为DN25,分水器、集水器要求表面电镀连接件色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。
2、安装
2、1加热管的安装
本工程加热管的布置以回型为主,局部采用直列型。塑料管弯曲半径为8倍管外径。埋设于填充层内的加热管不应有接头。加热管穿越伸缩缝时,伸缩缝处应设不小于200 mm的柔性套管。
2.2分、集水器的安装
分、集水器宜在加热管铺设前安装。水平安装时分水器在上,集水器在下,中心距为200 mm;集水器中心距地不应小于300 mm。
2.3伸缩缝的设置
在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10 mm;伸缩缝填充材 ...
2#楼地热盘管设计
4#楼地热盘管设计
隔热层铺设