沈阳市鼎鑫伟业地暖公司施工日志——恒大绿洲(商业)综合楼

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
地暖施工日记——沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司 施工单位:沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司 一、设计内容及设计依据 本设计为沈阳恒大绿洲(商业)综合楼(1),半地下一层,地上四层,总高度17.96m, 总建筑面积7084.96平方米。 二、.采暖设计说明: 1、本工程采暖供回水由小区供热管网引入,采暖供回水温度为60/50℃,采暖系统定压及补水由小区供热换热站解决。 2、本工程采暖总耗热量987KW,采暖热指标71W/m ,系统水阻力25.2KPa。 3、采暖系统为二管制机械循环采暖系统.,室内采用低温热水地板辐射采暖系统,,供回水管布置在本层建筑地面下垫层内. 三、采暖施工说明: 1、 本工程冬季为地板辐射采暖,热源为园区内换热站,热媒温度为60-50℃,采暖干DN>32mm为焊接,管及立管均采用焊接钢管。DN≤32mm为丝接。管材标注管径为公称直径DNxx。所有阀门均采用钢制阀门,要求在频繁使用条件下保证调节灵活。 2、 户内系统垫层内地板辐射加热管采用足氧型聚乙烯(PE-RT)管材,其热性能要求水温70℃,公称压力2.0MPa,图中方框内数字为埋地管道间距。埋地管道管径为DN16。盘管敷设要求地下部分无接头,管道固定采用专用管卡,每隔300-400mm设一个,拐弯处适当加密。当采暖面积超过40m 时应设伸缩缝,缝宽5mm,缝中填充弹性膨胀膏。低温热水地板辐射采暖系统安装方法详见<<辽2004T902-71>>图集37页. 3、 足氧型聚乙烯(PE-RT)管材外径与公称直径对照表: 4、 地沟,管井内及穿不采暖房间的管道采用橡塑管壳保温,保温厚度30mm,外层采用玻 璃丝布作二布三油保护层. 作法见<<辽97R401>>图集6页. 5、 管道穿墙及楼板时须设套管,套管采用大二号钢管制作.楼板上安装套管时,上端高出装 饰地面20mm, 卫生间高出装饰地面50mm,下端与楼板平齐.墙内安装的套管其两 端与饰面相平.穿过楼板的套管与管道之间缝隙采用阻燃密实材料 ...

阅读:7806 | 评论:3网友评论:

  • 老张 发表于 2009-10-18 22:58:00
    建议“奋斗2009”在你的签名档里面加上联系方式,公司或个人名字,因大赛组委会新规定,就是跟帖的也有机会获得跟帖奖,如果最后抽奖抽到你的ID,派奖的时候能够找到你。
  • 奋斗2009 发表于 2009-10-18 20:14:00
    施工过程图片太少
  • 游客 发表于 2009-9-26 17:08:00
    建议方案更细一些,照片更多一些,这样会更好。管理员

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
地热盘管设计 二层 地热盘管 三层 施工现场地面 地热管铺设 六、公司简介 沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司是一家致力于智能化节能冷热系统及设备、环保设备开发及制作安装的高科技民营企业。 公司主要从事地板采暖系统设计和安装,博采国内外最先进的采暖技术,具有节能、环保、舒适、使用寿命长等诸多优点,代表着采暖技术先进的发展趋势。 我公司设计的低温地板辐射采暖系统分三种形式: 1. 普通型低温地板辐射采暖,他适用于家庭住宅及公共建筑。 2. 智能化可控型低温地板辐射采暖,它适用于高档住宅。 3. 可控型发热电缆低温地 ... 隔热层铺设