北京“幸福三村”项目施工日记 北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 一、工程概述 1、工程名称:幸福三村 2、工程地点:北京市朝阳区新东路幸福三村 3、工程建设规模:建筑面积38000平方米 4、工程性质:酒店式公寓 5、结构类型:框筒结构 6、监理单位:北京中环工程建设监理有限责任公司 7、设计单位:北京市建筑设计研究院 8、开发单位:北京美迪亚置业有限公司 二、室内地板采暖设计要点 本工程为高层建筑,酒店式公寓式,地下一层游泳池地面、三层中庭、三层至顶层客房冬天采用低温地板辐射采暖。高层建筑首先要注意管材的选择,本工程应甲方要求采用PB或者RPAP5对接焊铝塑复合管,承压0.1Mpa,根据《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142—2004),应该选择规格为Φ20时, PB管壁厚选用2.0mm,RPAP5对接焊铝塑复合管壁厚选用2.0mm。 本着提供最舒适、最科学、最完善的地板采暖系统的设计理念,根据甲方提供的地板采暖设计图纸,结合我公司的设计及实践经验针对本项目特点,结合地板采暖的特性,我们的设计方案着重考虑了以下几点: 三、热负荷修正 由于本工程为公寓,在进行地板采暖设计时,必须要对家具遮挡、地面装饰等情况进行修正。而后,根据修正负荷选择管材型号。 3.1家具和地面覆盖物遮挡修正 供暖系统是以地板盘管经地面向室内换热,物品的布置对地板的遮挡,会影响低温地板辐射采暖的散热,特别是小房间更应该慎重考虑其散热效果。因此在计算地板采暖散热量时应考虑被家俱遮挡而增加的热阻影响,进行负荷修正。 比如当办公房间面积为15㎡时,按照修正,其有效散热面积仅为15*0.9=13.5㎡。 3.2外墙加密环路间距 地板采暖地面散热量的计算,都是建立在加热管间距均匀布置的基础上的,但是,实际上房间的热损失,主要发生在与室外空气邻接的部位,如外墙、外窗、外门等处。常规根据热负荷计算出房间 ...

阅读:23104 | 评论:21网友评论:

  • qqfflijuan 发表于 2009-12-22 13:20:00
    最后一张图是不是把分集水器的左右安反了,放气阀怎么和干管连着呢。还是分集水器的末端这两种方案都可以。不过,楼主做的很详细。呵呵。赞一个。呵呵
  • 亚特伟达 发表于 2009-12-8 14:10:00
    感谢伟星管业的支持!!合作愉快!
  • 亚特伟达 发表于 2009-12-8 10:06:00
    谢谢各位同行的关注及支持。不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江河,亚特伟达17年坚持不懈,从点点滴滴做起,从每个项目做起,才能有今天。同样,更离不开每个材料公司合作伙伴亲密配合,风雨无阻为亚特伟达及时保质保量的供应,使我们的项目能够顺利完工。更离不开每个业主积极的配合支持我们的工作,给我们机会,我们也本着让客户百分百满意的服务态度,赢得了客户的好评。当客户得知我们参加了施工日记大赛时,他们也都提出了宝贵的建议,为进一步完善我们的施工和服务体系起到了参考作用,以下是两个业主给我们的施式大赛留言,在这里我们表示深深的感谢

  • 游客 发表于 2009-11-15 17:04:00
    伟达确实很有实力的公司。 海林自控

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
3、集分水器安装侧视图 4、设计图 5、卫生间(厨房)地板辐射供暖构成示意图 6、温控电路图 十、设计图纸 1、采暖平面图 2、分室温控系统环路设计示意图 3、集分水器安装侧视图 4、设计图 5、卫生间(厨房)地板辐射供暖构成示意图 6、温控电路图 2、分室温控系统环路设计示意图 2、现场施工图(铝箔、钢丝网的铺设) 4、现场施工图(地暖管铺设) 5、现场施工图(地暖管铺设) 6、现场施工图(地暖管铺设) 7、现场施工图(分集水器安装图) 十一、现场施工图 1、地暖管材 2、现场施工图(铝箔、钢丝网的铺设) 3、现场施工图(铝箔铺设) 4、现场施工图(地暖管铺设) 5、现场施工图(地暖管铺设) 6、现场施工图(地暖管铺设) 7、现场施工图(分集水器安装图) 3、现场施工图(铝箔铺设)