沁水县检察院办案工作区电地暖施工日志
施工单位:山西省沁水县康盛暖通设备有限公司
工程名称:沁水县检察院办案工作区电地暖
工程地址:山西省沁水县城
施工日期:2009年9月28日
一、设计依据:
1、《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年
2、《采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社。1993年
3、《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年
4、《地面辐射供暖技术规程》中国建筑工业出版社,2004年。
5、建筑平剖面图
二、工程概况
工程地点:山西沁水县城
工程使用面积: 881. m2
三、发热电缆低温辐射供暖系统的简介:
本工程采用国内领先的安泽发热电缆低温辐射地板供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法为一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电源作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热,从而达到下暖上凉的最佳效果。
四、工程设计
1、设计参数:
沁水县城采暖设计室外计算温度:-8℃;
地表温度:24±2℃
设计热负荷:110w/m2
2、温度控制:
控制方案
(1)、温控器形式选用
由于该房间对温度的要求,可以考虑选用一周编程、液晶显示、双温温控器。
(2)、控制方式
每个房间由一个温控器及交流继电器独立控制;通过设置一配电箱控制一层办公区域电缆用电,(在温控箱内设交流接触器及漏电保护器)
3、工程采用材料明细
(1) 安泽单导组件及发热电缆
技术指标:实心电阻丝、XLPE绝缘体,PVC外套
外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准
线性负荷为18.5W/m,最高系统电压300/500V。
(2) 20mm高强度的聚丙乙烯保温板,20kg/m3.。
(3) 钢丝网
(4) 金明塑料卡钉
(5) Anze温控器
在室内地面水泥砂浆 ...