北京亚特伟达“岳各庄居住东区1号地”项目施工日记

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
开发商:北京京大昆仑房地产开发有限公司 一、工程概况: 1.1工程名称:岳各庄居住区东区1号地 1.2 工程地点:丰台区西四环中路112号 1.3 工程规模:建筑面积38000平方米 1.4 工程质量要求:优良 1.5 工程承包范围:1-5#地板采暖系统设计、施工。 二、室内地板采暖设计要点 本工程为高层住宅建筑,高层建筑采用地板采暖,首先要注意管材的选择。在选择PB管时,根据系统压力0.60MPa及《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142—2004),应该选择规格为Φ20时,壁厚选用2.0mm。 本着提供最舒适、最科学、最完善的地板采暖系统的设计理念,根据甲方提供的地板采暖设计图纸,结合我公司的设计及实践经验针对本项目特点,结合地板采暖的特性,我们的设计方案着重考虑了以下几点: 三、热负荷修正 由于本工程为住宅小区,在进行地板采暖设计时,必须要对家具遮挡、地面装饰等情况进行修正。而后,根据修正负荷选择管材型号。 3.1家具和地面覆盖物遮挡修正 供暖系统是以地板盘管经地面向室内换热,物品的布置对地板的遮挡,会影响低温地板辐射采暖的散热,特别是小房间更应该慎重考虑其散热效果。因此在计算地板采暖散热量时应考虑被家俱遮挡而增加的热阻影响,进行负荷修正。 本工程卧室面积从15㎡~30多㎡,户内家具的遮挡较为明显。针对项目的特点,在计算房间散热量的时候,我们对其进行了遮挡修正,且家具对地面遮挡的有效面积系数按下表选用。 且地面的遮盖率与户内建筑面积的大小有密切关系。一般情况下,遮盖率与建筑面积成反比,而修正系数与遮盖率成正比。表中数据适合建筑为A=80-90㎡的建筑,对于较大的户型(A≥90㎡),修正面积可适当减小。 (摘自《实用供热空调设计手册》) 考虑到本建筑的实际情况,设计中卧室修正系数为1.3,起居厨房修正系数为1.2.如客厅负荷为1000W时,按照修正,其有所需辐射负荷为100 ...

阅读:15855 | 评论:16网友评论:

  • 雨工 发表于 2009-12-10 14:40:00
    “这样的日志可以有”,多多益善哈:Z ,期待ing
  • 雨工 发表于 2009-12-10 14:36:00
    “这样的日志可以有”,多多益善哈:Z ,期待ing
  • 雨工 发表于 2009-12-10 14:35:00
    “这样的日志可以有”,多多益善哈:Z ,期待ing
  • 亚特伟达 发表于 2009-12-9 15:09:00
    谢谢,我们会继续努力。
  • 亚特伟达 发表于 2009-12-8 14:17:00
    谢谢支持,我们会做得更好。

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
 本着提供最舒适、最科学、最完善的地板采暖系统的设计理念,根据 ... 注:①加热管计算内径近似取16mm; ②局部阻力△Pj;沿程阻力△Py;系统总阻力△P。 其中△P=△Pj+△Py;局部阻力折为一定的沿程阻力。 通过上表可以看出,c-1户型最不利环路HL1的总阻力△P为13kPa,符合行标“JGJ142-2004”的规定 “每套分水器、集水器环路的总压力损失不宜大于30kPa。” 3.分集水器管径的计算 C1’边户型顶层地板采暖提供的负荷为29228W,最不利分集水器流量约为572.8kg/h,参照规程“分水器、集水器最大断面流速不宜超过0.8m/s”的要求,查表得出c-1户型分集水器的管径为DN25。 4.连接支管的选择 C1’户型的地板采暖 ... 2、设计图纸 七、施工现场照片 1、地面清扫图 6、散热器安装图 2、苯板的铺设图 3、铝箔、钢丝网的铺设图 4、盘管图 5、分集水器安装图