施工单位:沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司
一、设计概述
低温热水地板辐射采暖(以下简称为地暖,以区别于地热)
二、设计依据
1、土建结构平面图、采暖系统图
2、各个房间热负荷要求
3、《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142-2004
《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003
《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242-2002
《给排水与采暖施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003
《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》03K404
三、设计参数及施工工艺要求
1、热源:
2、采暖热媒:55°C-45°C热水(暂按此温度设计)
3、供回水温差:不大于10°C
4、加热管间距:200mm、250mm
5、各个房间的设计热负荷不小于图纸给定值
6、分集水器每个环路长度不大于100mm;每组分集水器的压降不超过30kPa
7、地热管铺设形式:双回折型,保证各个房间温度分布均匀
9、加热管固定方法:尼龙扎带与卡钉相结合固定方式
10、钢网选用200mm*200mm*Φ1.6mm
11、加热管采用Φ20的PE-RT管;分集水器采用铜镀铬
12、绝热层为苯板,厚度:20mm,密度18kg/m3
13、加热管固定点间距离:直管段不大于700mm,弯曲管段不大于350mm
14、卫生间、浴室铺设地暖加热管前后各做一次防水,共两层防水
四、材料说明
1、管材:本工程采用金德PE—RT管。1)产品特点;(1)质量轻,便于携带、安装施工;(2)具有良好的柔韧性使其铺设时方便经济;(3)管内摩擦损失小;(4)脆裂温度低;(5)耐化学腐蚀性好,不生锈,使用寿命长;(6)可以热熔连接,形成完全封闭的防渗系统;(7)良好的环境适应性;(9)在正常使用下,管道可安全使用50年以上;(10)抗冲击性能优异;(11)散热性能好,在采暖应用中可以节约大量能源。