徐州沛县金地花园小区发泡水泥家装地暖施工日记
[*]施工单位:徐州温馨时代地暖装饰工程有限公司
工程名称:集中供热改地板采暖项目
工程地址:徐州沛县金地花园6号楼 2单元301室
一、设计依据及标准:
本家装为低温热水地面辐射采暖项目
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004) [*]《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 [*]《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006 [*]《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) [*]《建筑节能设计标准》(JGJ26-95) [*]《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003 [*]《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
.采暖房间的设计参数:
室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。
卫生间--22℃。
地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。
.采暖方式及热媒:
本工程采用集中供暖,按照国家规定地板采暖温度45—60度。
[*][*][*]二、施工要求:
1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有手动排气阀、工作压力为0.3MPa。
2.室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于120米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
3.在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
4、管道和阀门要求:
(1)采暖管道采用日丰PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
(2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
(3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
(4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
6、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1 ...
阅读:17478 | 评论:20网友评论:
-
沛县地暖老李 发表于 2009-11-29 10:58:00
哈哈!有缘啊!:D
-
游客 发表于 2009-11-28 20:58:00
我朋友家的房子是你们装的,真的不错!
-
游客 发表于 2009-11-28 20:45:00
老李 做的太漂亮 了 学习了