本工程为牟平康泰苑地暖施工项目。
设计范围室内低温热水地板辐射采暖系统。
二、设计依据
1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
4、其他国家、地方、行业等有关规范、标准
三、设计参数
一、工程概况
1、热源:集中供暖,地板采暖系统供、回水温度为55℃-45℃,
2、冬季室外采暖计算温度:-6℃
3、地板采暖加热管材采用广东佛山来保利管,敷设于地面垫层里,管材规格为de202.0.
4、绝热层:采用厚度为20mm保温模板。
5、分集水器选用派克纯铜镀镍。
6、管道井至分集水器之间的管材采用PB管,管径规格为de32.
四、安装施工:地板采暖的安装和施工必须由有专业资质的安装队伍完成。
1、绝热层的施工:
施工绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。
2、加热管的安装:
加热管按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,外围地暖管据墙体内表面200MM。加热管应保持平直,管间距
地安装误差不应大于10mm,加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵
加热管切割,应采用专业工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡固定,不得出现“死折”;
地埋管弯曲半径不宜小于6倍管外径。
埋设与填充层内的加热管不应有接头。
加热管弯头两段宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5-0.7米,弯曲管段固定点
的间距宜为0.2-0.3米
在分集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外
部应采取设置柔性套管保护,加热管出地面至分集水器连接处,弯管不易露出地面装饰层。
加热管出地面至分集水器接口处的明装管段,外部应加设柔性 ...
阅读:7883 | 评论:4网友评论:
-
云帆 发表于 2009-11-22 21:52:00
参赛者的好消息 只要你发够5篇,组委会免费赠送非常有价值的地暖技术报告
《节能型建筑采暖技术研究与地面采暖工程示范研究报告》一书分为:
1,中国建筑采暖现状调查分析报告
2,低温热水地暖辐射采暖与不同采暖方式技术经济比较试验研究报告
3,低温热水地面辐射采暖工程和施工技术要点研究报告
此报告由建设部科技发展促进中心,中国建设科学研究院,LG化学公司联合制作,
内容详尽的分析了中国建筑采暖的现状,地面采暖与其它采暖方式的试验比对,
还有地面辐射采暖的设计与施工的技术研究,
这份报告对广大地暖朋友应该说是不可多得的好资料。
http://bbs.n3.com.cn/showtopic-13037.aspx
-
派克地暖 发表于 2009-11-18 15:44:00
修改占位