临洮兆烽嘉园(质量控制专篇)

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
甘肃七彩阳光热能工程有限公司——临洮兆烽嘉园(质量控制专篇) 施工单位:甘肃七彩阳光热能工程有限公司 工程名称:临洮兆烽嘉园 工程地址:甘肃省临洮市 施工面积:4.8万平方米 设 计 方 案 (采用轻量发泡水泥做绝热层) 一、设计方案 1、加热盘管离墙间距200mm 2、加热盘管靠外墙房间、顶层设计间距200mm 3、加热盘管室内设计间距250mm 4、分水器设置卫生间 二、设计方案说明 1、设计依据 (1)、甲方提供的建筑施工平面图。 (2)、甲方提供的“工程招标书”。 (3)、相关规范及文献。 (4)、《地板辐射供暧技术规程》(JGJ142-2004)。 2、设计原则 (1)、甲方的基本要求。 ①、房间负荷面积热指标60W/m2。 ②、热水供水温度45-55℃。 ③、地板面层覆盖物按最不利因素考虑(地毯)。 ④、兰州市采暧季节室外平均温度为-11℃。 (2)、设计的基本目标 地板采暧区域设计温度为20℃。 三、材料汇总及性能要求: 1、绝热层材料采用轻量发泡水泥,厚度为4cm,性能要求质量350kg/m3,导热系数≤0.083w/m?k,抗压强度0.2MPa。 2、边墙保温带:发泡聚乙烯条,厚度1-2cm。 3、管路材料 (1)选用专用瑞泽交联聚乙烯管材,规格:De20,温度-70℃至95℃,工作压力1.0MPa。 (2)专用弯管卡。 (3)专用U型钉。 (4)阻燃φ25聚氯乙烯波纹套管。 5、水路控制 (1) 锻铜分水器。 6、填充层:采用M7.5水泥砂浆。水泥:32.5R普通硅酸盐水泥。砂:选用2.5mm以上中砂,含土率低于3%。 7、集中供暖 工程质量保证手段 一、自检手段 (一)、轻量汽泡水泥、伸缩缝 1、基层是否清理干净; 2、+50cm线是否弹好; 3、水泥标号; 4、是否按规范要求预留伸缩缝; 5、边墙保温膨胀缝是否安装好; 6、平整度。 (二)、铺设PEX管 1、管子的环路、 ...