百合园经济适用房地辐射采暖施工

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
工程概况:本小区为政府经济适用房,共12栋为经济适用房,面积:5.5万平方米。多层砖混结构、门面房一、二层为框架结构,其他为多层砖混结构。本小区集居住、商贸、娱乐为一体,全部铺设地暖,集中供暖。 二、 地暖设计单位:渭南环绿地热工程有限公司[原地暖设计单位为陕西省建筑设计院,经图纸答疑设计不符合地暖的要求被推翻,渭南环绿地热的设计经设计院反复计算后同意此设计并已签字认可。] 三、 施工单位:渭南环绿地热工程有限公司 四、 设计依据: ①《采暖通风与空气调节规范》(GB50019-2003) ②《低温地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004/J365-2004) ③《民用建筑节能设计标准》.(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) ④《民用建筑节能规范》(GB50176-93) ⑤《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》(GB50242-2002) 五、 设计要求: ① 采暖设计室外温度-7℃、室外风速2.1m/s室内计算温度:卧室、客厅、餐厅18℃厨房16℃,室内地表平均温度28.8℃左右,小区集中供暖,供水温度45℃-55℃,回水温差10℃ ② 地板辐射采暖管间距200-250㎜ 六、 热负荷计算: ① 热负荷的计算依据围护结构的基本耗热量和冷风渗透耗能设计采暖热指标散热量为100.9W/㎡,其中对流散热量42.9 W/㎡、辐射散热量为57.9 W/㎡,单管水流量182㎏/h,盘管水流速度0.25m/s,环路水阻力6.4Kpa,盘管埋深90㎜。 ② 本工程采暖地面绝热层采用发泡水泥,其容重0.4-1.2㎏/m3热导率为0.075-0.185KCI/m.h.℃.28日耐压强度大于11.6㎏/㎝2。 七、管材:韩国“美进”牌PEX-a 地暖盘管DN1620 立管与分水器连接管DN2025 八、分水器:浙江巨帆全铜单阀分水器 ...

阅读:5207 | 评论:5网友评论:

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
四、 设计依据: ①《采暖通风与空气调节规范》(GB50019-2003) ②《低温地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004/J365-2004) ③《民用建筑节能设计标准》.(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) ④《民用建筑节能规范》(GB50176-93) ⑤《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》(GB50242-2002) 五、 设计要求: ① 采暖设计室外温度-7℃、室外风速2.1m/s室内计算温度:卧室、客厅、餐厅18℃厨房16℃,室内地表平均温度28.8℃左右,小区集中供暖,供水温度45℃-55℃,回水温差10℃ ② 地板辐射采暖管间距200-250㎜ 六、 热负荷计算: ① 热负 ... 设计图纸: 施工照片: 布管 施工照片: 水泥发泡