工程概况:本小区共7栋3.5万平方米全部地暖,,全部是平层,砖混结构,小区物业锅炉供暖 二、设计依据: ⑴《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003 ) ⑵《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004) ⑶《民用建筑节能设计标准》 (采暖居住建筑部分)(JGJ26-95 ) ⑷《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) ⑸《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 三、设计要求: ⑴ 采暖设计室外计算温度‐5℃,室内计算温度:卧室、客厅、餐厅18℃,厨房16℃,室内地表面平均温度为27.9℃左右;供水温度为45℃-55℃,回水温差10℃ ⑵ 地板辐射管与墙间距≥200-250 mm,管与管之间的距离依设计图为准。 四、热负荷设计: 房屋热辐荷的计算依据围护结构基本耗热量和冷风渗透耗能,参照各个修正系数计算得各房间热负荷及阻力如下: 1户型地面散热量 100.8 w/㎡、地表面温度28℃、 环路水阻力5.6Kpa、水流速度0.28 m/s 2户型地面散热量 99.5 w/㎡、地表面温度27.6℃、环路水阻力3.5Kpa、水流速度0.26 m/s 五、管材:韩国美进牌PEX-a管 DN1620 六、辅材: 绝热层:20mm厚容重20kg/m3 分水器:浙江巨帆全铜单阀 钢网:Ø20mm钢丝网 反射膜:EPE度铝反射膜

阅读:4992 | 评论:3我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
二、设计依据: ⑴《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003 ) ⑵《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004) ⑶《民用建筑节能设计标准》 (采暖居住建筑部分)(JGJ26-95 ) ⑷《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) ⑸《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 三、设计要求: ⑴ 采暖设计室外计算温度‐5℃,室内计算温度:卧室、客厅、餐厅18℃,厨房16℃,室内地表面平均温度为27.9℃左右;供水温度为45℃-55℃,回水温差10℃ ⑵ 地板辐射管与墙间距≥200-250 mm,管与管之间的距离依设计图为准。 四、热 ... 设计图纸: 施工照片: