高科“都市印象”1#、8#住宅楼地暖工程日记

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
一、工程概况 工程名称;高科“都市印象”1#、8#住宅楼 工程地址;西安丈八北路中段 建设单位;西安高科集团高科房产有限责任公司 监理公司;西安高新建设监理有责任限公司 总包单位;陕西航天建筑工程总公司 分包单位;西安三孚地暖工程安装有限公司 建筑结构;钢筋混凝土 采暖方式;低温热水地面辐射 建筑面积;38000平方米 建筑高度;1#楼、55.20米、地上18层、地下1层 8#楼、90.00米、地上31层、地下1层 施工范围;都市印象1#、8#住宅楼地辐射采暖施工图纸范围内的所有内容。主要包括:①管道井至分、集水器公共空间埋设敷设(含埋地管与管道井支管连接);②分、集水器及其以后户内地辐射采暖工程施工蓝图所示全部工作内容(不含储藏间、阳台)。 开工日期;2008年7月10日、总工期35天。 地暖管材:上海“伟星”牌耐热聚乙烯PE-RT、Φ20×2.0mm 分水器;浙江“金帆”牌铜质镀镍 低温热水地板辐射供暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖方法。它是通过埋设于地(楼)板上部细石混凝土内的加热管把地板加热到表面温度25℃~32℃,从而均匀的向室内辐射热量的特殊装置。 地板辐射供暖系统具有以下特点: 1、交联聚乙烯PE-RT管材经过抗老化试验,使用寿命与建筑物同步。整根管铺设,地下无接口,不易渗漏,安全可靠。 2、室内温度分布合理,“脚热头凉”更适合人体生理要求。 3、采用辐射换热,减轻室内气流流动,减少灰尘飞扬,室内卫生条件明显改善。 4、热容量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,温度变化缓慢。 5、室内设计温度相比对流采暖设计温度降低2℃~3℃,高效节能可达20%-30%。 6、解决了大跨度和大坡度玻璃落地建筑物的供暖问题。 7、分户计量,分室控制,便于物业管理。 维护运行费用低,管理方便。 ...

阅读:16267 | 评论:16网友评论:

  • 豆芽屋j 发表于 2012-6-27 09:17:56
    顶你一下,好贴要顶! 悠哉网www.sadnook.com 中国讲座在线www.douya5.cn 尚生活www.027up.com 悠哉教育www.yoozai.com 虚拟主机www.whdata.net 要爱你www.1l0.cn
    悠哉网www.sadnook.com 中国讲座在线www.douya5.cn
  • 西安三孚 发表于 2009-11-30 08:43:00
    八、用户须知 a、地板辐射采暖地面严禁用力敲打、撞击,严禁在地面上钻孔、射钉等作业,以免损伤埋地加热管。 b、严禁用户擅自对地板辐射采暖系统进行改装、拆卸、加工等作业。 c、非采暖季节该系统应充满水保养。 九、地板辐射采暖系统调试 a、地板辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。 b、具备供热条件时,调试应在竣工验收阶段进行;不具备供热条件时,经与工程使用单位协商,可延期进行。 c、调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 十、工程验收 1、地面验收 敷设盘管前,必须对地面的平整度及地面标高进行验收,合格后作出书面资料,办好工序交接手续。 2、中间验收 中间验收从加热管道辅设完毕混凝土填充层养护期满止,主要是加热管水压试验和隐蔽工程验收,由施工单位会同工程监理单位进行,对验收项目要签字确认。 3、竣工验收 竣工验收应由业主组织施工、设计、监理所等单位联合进行,并作好记录、签署文件,立卷归档。 (1)竣工验收应具备下述条件: a、施工图、竣工图及设计变更文件; b、主要材料、产品的出厂合格证; c、地面验收记录; d、盘管水压试验验收记录; e、隐蔽工程验收记录; (2)竣工验收项目及要求: a、保温层平整,无凹凸现象; b、钢丝网平整,限锐刺接触PE-RT管; c、盘管无划痕、破损、固定牢固,水压试验合格; d、分集水器的安装高度、水平度符合要求,连接整洁、牢固; e、豆石混凝土填充层及找平层的平整度、密实度符合要求;阀门等部件开启灵活、操作方便。 4 . 竣工验收时应具有的文件 a、施工图、竣工图及设计变更文件; b、管材、管件和主要管道附件等的出厂合格证或产品检验报告; c、隐蔽工程验收记录; d、水压验收记录; e、工程质量检验评定记录; f、工程质量事故处理记录。 g、调试记录 十一、 运行要求 a、地板辐射供暖系统运行时,供水温度不宜骤然升高。初始运行温度不宜高于室外气温加11℃,且最高水温不宜超过30℃。循环两天(48小时)后逐日升温3℃-5℃,直至设计温度为止,并以小于或等于设计水温正常运行。 b、地面装修时,严禁用重锤敲击豆石混凝土层或用钉子之类的尖锐物钉入豆石混凝土层内,以防损坏埋地盘管。如确要在混凝土上埋设铁件及钻洞口,应通知专管人员现场看管下进行。 c、非采暖季节应充满水保养。
  • 西安三孚 发表于 2009-11-30 08:42:00
    五、质量保证措施 a、项目经理部组成人员的工作应严谨、有序,不随意指挥,越位管理。项目经理全权负责施工现场的组织管理和协调工作。 b、施工员在正式施工前要向施工班组进行技术交底,组织施工人员认真学习施工图纸,施工方案,讲解基本操作要点,熟悉管材特性。 c、按照施工工序,质量员严把每道工序的质量,上道工序不合格,坚决不能进行下道工序。 d、水压试验和隐蔽工程作为重要工序,应先进行自检,自检不合格者应主动返工,合格后应及时会同建设方及监理方进行验收,并办理相关技术资料。 e、加热管在储运过程中,避免划伤和冲击;在铺设前认真检查管材的质量,发现不合格者绝对不能使用,并对不合格材料作标记,另行堆放。 f、在加热管开始铺设至隐蔽之前,杜绝和其他工种交叉施工,防止践踏和落物砸伤,现场标注提示牌。 g、填充豆石混凝土时,必须作好产品保护,工机具必须在垫有板材的管材上行驶,确保加热管不受任何外力尤其是锐力的碰撞和破坏。 h、施工过程中,书面技术资料要及时填写,资料要求祥实、可靠,并请相关人员签署意见、日期。 六、安全保证措施 a、进入现场人员,均应进行安全教育,加强安全意识,防患于未然。 b、制定现场安全管理制度,进行定期和不定期相结合的安全检查。 c、施工之前,安全员要对施工班组进行安全交底,并形成书面交底卡。 d、重抓现场安全用电,阴暗处施工时应装设临时照明灯。 e、管理及施工人员进入现场必须配戴安全帽。 f、遵守建设单位的安全制度,服从甲方代表的安全指挥。 g、作好季节性安全工作,冬夏季施工要制定相应的防护措施。 h、对现场人员进行防火、防盗安全教育,提高安全意识。 i、控制施工时间,提高工作效率,防止过度疲劳。 七、资源配置 a、现场管理及施工人员由施工单位统一协调配备,根据现场的实际需要进行及时调整,以保证工程进度。 前期劳力计划: 工程师 2名 技术员 2名 材料员 1名 安全员 1名 技 工 10名 普 工 15名 b、材料供应由材料员专门负责,根据施工员的材料计划和施工进度及时调整,进场时间视实际需要分期分批送达,减轻现场存放和保管的压力。 主要材料有: 专用PE-RT管材 保温苯板 分集水器 钢 丝 网 铝 箔

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
三、施工进度计划 根据甲方要求具体安排如下: 1、 月 日进入施工现场,1#、8#楼地暖主材(PE-RT管材、分水器、苯板等)到位,检测报告、合格证备齐,经监理及甲方验收合格后方可施工。 2、施工从1#、8#楼单元顶层开始,每天完成15-20户,保证 天内完成施工。 3、地板施工条件验收应在建设单位、监理工程师及土建单位人员的配合下进行,现场解决存在的问题,以期尽快具备施工条件。 4、分水器安装之前,门窗应封闭。分水器和地暖辐射盘管连接完毕,同盘管一起进行水压试验。 5、地暖管铺设完工后,先进行水压试验,自检后,报监理部门进 ... 2、工艺要求: (1)地板辐射供暖属新型节能供暖方式,供暖热负荷可按常规对流供暖热负荷的80%-90%采用,一般可取85%。 (2)地板辐射供暖系统采用同程式。加热盘管的布置按房间划分为组,各组盘管的管路敷设长度应力求相等或接近相等。即连接在同一分集水器上各组加热盘管,其几何长度应力求相等。 (3)加热盘管的走向一般有三种方式:往复式、直列式和旋转式。其中旋转式和往复式对温度均匀分布比较有利。地板采暖施工中90%以上的部位采用旋转型布管方式。 (4)管间距:200-300mm;沿围护结构外墙间距150-200mm,中间地带大于或等于 ... ②施工地面要求 地板辐射供暖区域的地面应平整、干净、干燥,不允许有凹凸不平现象,其平整度要求达到±5mm,且不允许有落灰、砂石钢筋等杂物,尤其杜绝油漆类等化学物质的污染。 ③保温层施工 1)将优质、阻燃的聚苯板平铺在符合要求的地面上,接缝处要紧密、平整,避免出现搭接或漏铺现象; 2)房间边墙处要设置边墙保温带,高度要与找平层平齐; 3)在平整的保温层上,铺设铝箔及钢网,网格200mmx200mm的钢丝网以便固定加热盘管; 4)钢丝网应布满房间,距墙150mm-200mm拼接处要绑扎连接; 5)钢丝网应平整、无锐刺; 6)钢丝网 ...