襄樊安泽电地暖施工日记---襄樊丽业暖通

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
一、设计依据: 《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年 采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社,1993年 建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年 《地面辐射供暖技术规程》 中国建筑工业出版社,2004年 5.建筑平剖面图 二、工程概况 工程地点:襄樊汽车产业开发区香樟苑供暖面积 施工单位:襄樊丽业暖通服务中心 三、 安泽自动控温节能暖房系统的原理 发热电缆低温辐射供暖系统的简介: 国内领先的安泽发热电缆低温辐射地板供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法为一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热]从而达到下暖上凉最佳效果。 四、工程设计 设计参数: 地表温度: 22±2℃; 居室单位负荷: 120w/ m² 卫生间单位负荷: 180w/ m² 2. 温度控制: 每根电缆由一个双温度双控温控器独立控制; 3. 工程采用材料明细 (1) 安泽单导组件式发热电缆 技术指标:实心电阻丝,XLPE绝缘体,PVC外套   外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准 线性负荷为18.5W/m,最高系统电压300/500V。 (2) 20mm高强度的聚丙乙烯保温板或(XPS板) (3) 钢丝网 (4) 固定卡带或卡钉 (5) Anze温控器     温控器型号AZ75.716T,控温范围::5/+40℃。 4.  地面构造: 在建筑物地面结构层上,首先铺设高效保温材料,起到单向保温和隔热的作用,在保温材料上铺设反射膜和焊接钢丝网,然后将发热电缆按设计要求的间距固定在钢丝网上,再填充豆石混凝土,经捣实养护达到强度后,再做地面面层,面层采用瓷砖、地面专用复合地板等,但必须遵守《发热电缆地板采暖系统用户使用手册 ...

阅读:9909 | 评论:12网友评论:

  • 木木 发表于 2010-11-3 13:05:23
    电缆差不多都是安泽的 有这么好呀
  • 贪狼 发表于 2010-10-23 09:57:00
    很漂亮,值得大家学习