施工单位:徐州温馨时代地暖装饰工程有限公司
工程名称:徐州家和园小区家装地暖施工日记
工程地址:徐州家和园小区9号楼一单元18--201室
一、设计依据及标准:
本家装为低温热水地面辐射采暖项目
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
采暖房间的设计参数:
室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。
采暖方式及热媒:
本工程采用集中供暖,由于温度在80度左右,所以采用曼瑞德地暖温控器,此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。
二、施工要求:
1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有手动排气阀、工作压力为0.3MPa。
2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于90米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
4、管道和阀门要求:
(1)采暖管道采用PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
(2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
(3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
(4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必 ...
阅读:17177 | 评论:29网友评论:
-
感谢!
-
摄影师 发表于 2010-11-3 14:11:36
支持老李 支持这样的大厦继续搞下去搞大
-
木木 发表于 2010-11-3 12:49:17
老李的作品都很棒 希望能获大奖呵呵
-
谢谢大牛:D
-
大牛地暖 发表于 2010-8-9 15:44:00
支持下,李总
工程设计图:
施工照片:
工程外景照片:
施工照片:
施工照片:
施工照片:
施工照片:
施工照片:
施工照片: