乌鲁木齐市·龙海·新和居地暖工程

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
龙海?新和居25#楼 地板低温辐射采暖工程 施工组织设计方案 编制人:王蕾凯   审核人:浦东辉 新疆爱科信科技发展有限公司 一、工程概况 龙海?新和居25#楼地板低温辐射采暖工程,共6层高,主要为室内地暖安装,主要工程量: 地暖实铺面积6000平方米。 二、工艺流程及地采暖施工方法 1、地采暖盘管部分工艺流程: 材料出库 材料进场验收 施工准备 安装分水器 铺设复合保温层交联管环路 外观检验及气压实验 安装膨胀条、伸缩缝、边角条、盘管保温 盘管部分(PEX交联管)在带压状态下回填豆石混凝土 二次打压竣工验收 分水器碰头。 2、地采暖施工方法: 由于现场施工范围较大,作业面分散,且施工单位较多,我们建议采取分单元、分楼层方式进行封闭式施工。具体计划应在进场后与工地现场有关单位共同协商来决定分区作业范围、顺序及进度。 3、地板采暖施工及回填豆石混凝土方案: a.在工地初步具备现场施工条件下,我方运送材料到施工现场,并通知有关单位组织材料进行验收。 b.具备以上施工条件后,正式进入施工阶段,首先清理现场,并请贵方协助将现场封闭,从上至下分层封闭施工,每层管道安装及报验交项目需2天,以确保施工安全与施工质量。 c.封闭现场后,首先进行分水器安装,根据分水器距地面高度(一般≥300 mm),在墙面上画出膨胀螺丝位置,然后在墙上打眼,当膨胀螺丝稳固以后,方可安装分水器。分水器安装必须平整、牢固。 d.安装边角保温材料,边角保温材料接缝处不得有高差,接缝要紧密,间隙不得大于5 mm。 e.铺设复合保温板,复合保温板应铺设平整,并用胶带粘接,粘接平顺,紧密、无脱胶现象。复合保温板不得有空鼓,在接缝处不得有高差。 f.铺设复合保温板后,将按甲方、监理方确认的施工图纸进行交联管的环路铺设。环路的施工严格按图纸设计进 ...

阅读:9796 | 评论:11网友评论:

  • 常州地暖 发表于 2010-9-6 07:33:14
    怎么没有下文了,更多照片看不到
  • 老张 发表于 2010-6-30 18:21:00
    你现在的用户名在后台就可以改成中文的
  • 新疆爱科信地暖 发表于 2010-6-30 18:20:00
    谢谢张哥的建议,小弟重新申请了用户名,去年的大赛因为施工任务比较重没有参加,深表遗憾,今年鼎力支持。

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
一层施工图纸(部分) 二~五层施工图纸(部分) 六层施工图纸(部分) 材料预算单