天津宝利新都汇地暖施工日志

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
天津宝利新都汇地暖施工日志 工程名称:宝利新都汇(原名:海悦蓝庭) 工程地点:天津市 建设单位:天津宝利集团有限公司 施工单位:沈阳元一暖通设备有限公司天津分公司 一、工程概况: 本工程位于天津市汉沽区人民街,占地面积2.13万平米,建筑面积7.55万平米,项目采用德系精工建筑,框架剪力墙结构,7栋高层,最高层高32层,最低层高22层。 二、设计说明: 1、设计依据: (1)、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019—2003 (2)、《天津市居住建筑节能设计标准》 J—10409—2007 (3)、《天津市住宅设计标准》 J—10968—2007 (4)、《全国民用建筑工程设计技术措施、暖通空调、动力》 2009JSCS-KR (5)、《低温热水地板辐射供暖技术规程》 DB29—55—2003 (6)、《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142—2004 2、设计参数: (1)、室外计算参数: 冬季采暖室外计算干球温度:﹣9℃; 冬季室外平均风速:3.1M/S; 最大冻土深度:0.69m (2)、室内设计计算参数: 卧室、书房 ——18℃; 起居室、餐厅——18℃; 卫生间(带淋浴)——24℃; 厨房 ——14℃; (3)、建筑热工计算参数(外围护结构传热系数): 外墙:0.55w∕㎡.k 外窗(凸窗):2.5 w∕㎡.k 屋顶:0.47 w∕㎡.k 外窗(平窗):2.7 w∕㎡.k 不供暖空间上部楼板:0.50w∕㎡.k 凸窗不透明部分:1.34w∕㎡.k 采暖与非采暖房间隔墙:1.40w∕㎡.k 4、热负荷与阻力: 设计低区总热负荷:164.92kw,系统总阻力:27.8kpa。 高区总热负荷:163.41kw,系统总阻力:29.9kpa。 5、采暖系统: (1)、本工程采暖采用分户控制系统,一户一表,热量表置于暖井内。 (2)、采暖形式为地板辐射采暖,户内每一分支路上设恒温控制阀,其感温元件安装于主要房间墙面上,距地1.4m,感温元件通过导线与恒温控制阀相连。 2、采暖热源有小区换热站提供60/50℃ ...