一、设计依据: 1. 《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年 2. 《采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社,1993年 3. 《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年 4. 《地面辐射供暖技术规程》 中国建筑工业出版社,2004年 5. 建筑平剖面图 二、 工程概况 工程地点:城市印象10栋3201 供暖面积: 140 m² 三、 安泽(Anze)自动控温节能暖房系统的原理 发热电缆低温辐射供暖系统的简介: 国内领先的安泽发热电缆低温辐射地板供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法为一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热,从而达到下暖上凉最佳效果。 四、 工程设计 1. 设计参数: 地表温度: 22±2℃; 居室单位负荷: 120w/ m² 卫生间单位负荷: 180w/ m² 2. 温度控制: 每根电缆由一个双温度双控温控器独立控制; 3. 工程采用材料明细 (1) 安泽单导组件式发热电缆 技术指标:实心电阻丝,XLPE绝缘体,PVC外套   外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准 线性负荷为18.5W/m,最高系统电压300/500V。 (2) 25mm高强度的聚丙乙烯保温板或(XPS板) (3) 钢丝网 (4) 固定卡带或卡钉 (5) Anze温控器     温控器型号AZ75.716T,控温范围::5/+40℃。 4.  地面构造: 在建筑物地面结构层上,首先铺设高效保温材料,起到单向保温和隔热的作用,在保温材料上铺设反射膜和焊接钢丝网,然后将发热电缆按设计要求的间距固定在钢丝网上,再填充豆石混凝土,经捣实养护达到强度后,再做地面面层,面层采用瓷砖、地面专用复合地板等,但必须遵守《发热电缆地 ...

阅读:4393 | 评论:5网友评论:

  • 朱乐乐 发表于 2010-7-30 13:17:00
    好的,我们的相关人员近期会统计。统计好会统一下发!
  • 襄樊丽业 发表于 2010-7-23 11:25:00
    非常感谢!可是我们没有招商银行的卡!建行的行吗?6227-0026-7043-0309-584 陈莉莉
  • 朱乐乐 发表于 2010-7-23 08:54:00
    我是中国地暖网的朱乐乐。恭喜你得到世博会的夜游票,因为世博会的夜游票只能当地当日销售,所以我们中国地暖网可以以现金的方式兑现。这样也方便了你们安排出游的时间。希望大家能够谅解!咨询电话15210547696 希望你下次能附上你们的联系方式! 看到信息后请回帖附上户名 、卡号 我们直接将270元票款打入参与者银行卡里。招商银行卡!
  • 襄樊丽业 发表于 2010-7-22 09:35:00
    谢谢您对我们的关注,还有宝贵的建议!:)
  • 河北地暖 发表于 2010-7-21 23:38:00
    去年8平米开始参赛,最后获奖的,今年争取取得好成绩,我们还支持你,建议你弄得相框很漂亮,但感觉不适合大赛,(一家之言)

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
该楼盘属于襄樊高端楼盘之一,位于新城区中心地段。开发商送有 集中供暖。但是客户经过再三考虑,还是选择了安泽智能电地暖统。 襄樊丽业暖通 www.xfliye.com