辽宁本溪华生地热施工日记 ——本溪市观山悦D区4#楼地暖工程施工 参赛单位:本溪华生地热暖通技术工程有限公司 项目名称:本溪市观山悦D区4#楼地暖工程施工 工程地址:本溪市 供暖来源:本溪市华兴供暖有限公司 一、设计说明: (一)、设计概况及设计内容: 1、本工程位于本溪市,属综合性住宅项目,一期建筑面积80000平方米,含住宅、网点、会所等。 2、本设计为园区内D区4#楼的采暖,通风设计;建筑面积3802平方米。 (二)、设计依据: 1、本工程设计委托书和建设单位提供的有关资料 2、国家现行有关设计规范: 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB 50019-2003 《住宅建筑规范》 GB 50368-2005 《住宅设计规范》 GB 50096-199(2003) 《居住建筑节能设计标准》 DB 21/T1476-2006 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005 《居住建筑节能设计标准实施细则》 DB50016-2006 3、建筑专业所提作业图及相关专业所提设计资料 (三)、采暖设计及设计参数: 1、供暖室外设计参数:供暖室外计算温度nt=-19℃;冬季平均室外风速2.6m/s。 2、采暖室内计算温度: (四)、采暖系统 1、本工程采暖供回水由小区换热站提供,采暖供回水温度为60/50℃,采暖系统定压及补水又换热站解决。 2、本工程住宅部分采暖耗热量:210.8KW,采暖热指标32.7w/m,系统水阻力:50Kpa。 3、本工程采暖系统竖向分高、低2个区,1-11层为低区,12-18层为高区。采暖入户管道接自园区高、低区采暖管网,采暖入户装置设于外网,入户装置设有热量表及流量平衡阀。 4、 采暖系统形式为共用立管的分户采暖系统,共用立管及分户计量装置安装于管道井内。网点部分的分户计量装置设于外网。 5、本工程网点部分采用散热器,系统型式为单管串联采暖系统;住宅部分采用低温地面辐射供暖。 6、散热器选 ...

阅读:32794 | 评论:20网友评论:

  • hyp900813 发表于 2013-5-5 21:24:21
    我是新会员,看到你们这些有图有文字的东西,获益匪浅啊。 持续跟踪
  • s135619 发表于 2013-5-4 18:04:53
    我的妈呀,爱死你了
  • 科科王 发表于 2012-7-28 17:56:13
    {:soso_e120:},下次不要弄这些专业术语,就是简单的就可以啦,搞得人晕头转向的,还给人家打广告,佩服

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
三、施工照片: 四、选用管材: 此项目地暖盘管选型为进口材料——河南瑞泽管业有限公司PEXa管材。过氧化物交联聚乙烯PEXa管材的生产装备及生产技术是公司2002年的最新科研成果,拥有自主的知识产权(一项实用新型PEXa专利)。此产品的技术标准已达到国家规定的相应等级的质量标准,标准文号为GB/T18992.2-2003。瑞泽管业是国内最早,也是最具影响力的地暖产业领军企业之一。公司生产的“瑞泽牌” PE-Xa产品,早在2003年就在“国家化学建材测试中心”通过了8760小时热稳定性试验和5000次冷热水循环试验。过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)管材的生产装备及生 ...