辽宁本溪华生地热施工日记
——本溪市观山悦D区4#楼地暖工程施工
参赛单位:本溪华生地热暖通技术工程有限公司
项目名称:本溪市观山悦D区4#楼地暖工程施工
工程地址:本溪市
供暖来源:本溪市华兴供暖有限公司
一、设计说明:
(一)、设计概况及设计内容:
1、本工程位于本溪市,属综合性住宅项目,一期建筑面积80000平方米,含住宅、网点、会所等。
2、本设计为园区内D区4#楼的采暖,通风设计;建筑面积3802平方米。
(二)、设计依据:
1、本工程设计委托书和建设单位提供的有关资料
2、国家现行有关设计规范:
《采暖通风与空气调节设计规范》
GB 50019-2003
《住宅建筑规范》
GB 50368-2005
《住宅设计规范》
GB 50096-199(2003)
《居住建筑节能设计标准》
DB 21/T1476-2006
《公共建筑节能设计标准》
GB 50189-2005
《居住建筑节能设计标准实施细则》
DB50016-2006
3、建筑专业所提作业图及相关专业所提设计资料
(三)、采暖设计及设计参数:
1、供暖室外设计参数:供暖室外计算温度nt=-19℃;冬季平均室外风速2.6m/s。
2、采暖室内计算温度:
(四)、采暖系统
1、本工程采暖供回水由小区换热站提供,采暖供回水温度为60/50℃,采暖系统定压及补水又换热站解决。
2、本工程住宅部分采暖耗热量:210.8KW,采暖热指标32.7w/m,系统水阻力:50Kpa。
3、本工程采暖系统竖向分高、低2个区,1-11层为低区,12-18层为高区。采暖入户管道接自园区高、低区采暖管网,采暖入户装置设于外网,入户装置设有热量表及流量平衡阀。
4、
采暖系统形式为共用立管的分户采暖系统,共用立管及分户计量装置安装于管道井内。网点部分的分户计量装置设于外网。
5、本工程网点部分采用散热器,系统型式为单管串联采暖系统;住宅部分采用低温地面辐射供暖。
6、散热器选 ...
阅读:32794 | 评论:20网友评论:
-
搞些电地暖的怎么样?新手偶偶
-
不错,就是不怎么详尽
-
我的妈呀,爱死你了
三、施工照片:
四、选用管材:
此项目地暖盘管选型为进口材料——河南瑞泽管业有限公司PEXa管材。过氧化物交联聚乙烯PEXa管材的生产装备及生产技术是公司2002年的最新科研成果,拥有自主的知识产权(一项实用新型PEXa专利)。此产品的技术标准已达到国家规定的相应等级的质量标准,标准文号为GB/T18992.2-2003。瑞泽管业是国内最早,也是最具影响力的地暖产业领军企业之一。公司生产的“瑞泽牌”
PE-Xa产品,早在2003年就在“国家化学建材测试中心”通过了8760小时热稳定性试验和5000次冷热水循环试验。过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)管材的生产装备及生 ...