襄樊五中发热电缆地暖工程——襄樊三棵树暖通

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
施工单位:襄樊三棵树暖通工程有限公司 项目名称:发热电缆地暖 工程地址:襄樊五中新校区住宅楼 一、工程概况: 新校区住宅楼由9栋高层组成,建筑面积2.3万平方米,层高11层。 二、设计依据: 《湖北省居住建筑节能设计标准》(DB42/301-2005) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《民用建筑电气设计规范》(JG/T16-92) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 三、低压配电设备的选型: 电源一般采用AC220V/380V三相五线制配电系统,配电箱采用墙挂式或立式结构,防护等级IP54,配电箱内应留有适当的备用回路。 四、设计说明: A)对于电地暖电气设计应根据建筑物的使用功能及建设部节能目标要求,把供暖的电气回路单独设计。 B)对于住宅写字楼、车库、仓库、会议室等独立电量计算的房间,宜将采暖和照明回路合在一起考虑。 C)对于建筑物的维护结构,此项目处在首层,故应考虑防潮。 五、材料说明: A)保温层用30MM厚的挤塑板(挤塑板在本地没有生产厂家,价格较高,8.5元/m2) B)钢丝网采用热镀锌(河北产)(2.5x2.5) C)反射膜,山东临朐 D)发热电缆,成都安莱特 六、设计图纸: 七、电地暖系统的施工: 1)检查铺设区域满足施工条件 2)清理铺设区域 3)铺设绝热层伸缩缝 4)铺设反射膜 5)铺设钢丝网 6)按图纸铺设固定发热电缆 7)安装地温探头穿管 8)检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻 9)安装温控器 10) 铺设地面装饰材料 11) 检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻 八、现场施工图: 预留温控 挤塑板 辅料 80CM防水 背后墙是淋浴间,防水做的比较高170CM 新校区大门 新校区家属区 现在的学校可是今非昔比 ...

阅读:4978 | 评论:9网友评论:

  • 襄樊地暖人 发表于 2010-8-9 10:56:00
    襄樊的变化还真的大啊!
  • 三棵树罗山 发表于 2010-8-7 09:17:00
    多谢支持!互相学习!
  • 荆棘鸟 发表于 2010-8-6 15:22:00
    支持一下电地暖
  • 三棵树罗山 发表于 2010-8-6 15:06:00
    湖北襄樊建行 4367 4226 7061 0052 390 收款人姓名:罗山

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
七、电地暖系统的施工: 1)检查铺设区域满足施工条件 2)清理铺设区域 3)铺设绝热层伸缩缝 4)铺设反射膜 5)铺设钢丝网 6)按图纸铺设固定发热电缆 7)安装地温探头穿管 8)检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻 9)安装温控器 10) 铺设地面装饰材料 11) 检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻 八、现场施工图: 预留温控 挤塑板 辅料 80CM防水 背后墙是淋浴间,防水做的比较高170CM 新校区大门 新校区家属区 现在的学校可是今非昔比