一、设计依据及标准: 本家装为低温热水地面辐射采暖项目 《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006 《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) 《建筑节能设计标准》(JGJ26-95) 《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 采暖房间的设计参数: 室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。 地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。 采暖方式及热媒: A:本工程采用集中供暖,集中供暖设计温度80度和壁挂炉出水温度一致,为了更好的发挥燃气壁挂炉的热效率,“集中供暖+壁挂炉+分水器+地暖盘管”,其实采暖系统在这种配置下,壁挂炉的实际使用率只有60-65%,比如24KW的壁挂炉,按照地暖系统所需的45-50摄氏度的水温供水的时候,其实功率只有18KW,这事由壁挂炉自身的特点所决定的,壁挂炉的出水温度越高,他的实际功率就越大。所以采用曼瑞德地暖温控器+意大利瑞帝安28KW燃气壁挂炉,此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。 B:在节能控制上,使用24小时段编程控制可以以每小时段编程预约开启或关闭,一般星期一到星期五只需要早上开启2小时,晚上开启五小时,星期六,日一般开10小时左右,当壁挂炉采暖工作的时间可以精确管理控制的时候,能源耗费会更少。 C:本工程采用集中供暖,由于温度在80度左右,所以采用曼瑞德地暖温控器,并且和壁挂炉相连,在小区没有供暖的前提可以使用壁挂炉供暖和洗浴,让家里没有冬天。此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。 二、施工要求: 1、设有分.集水器,分水器设有 ...