渭南市劳动局人力资源市场办公大楼

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
设计单位:渭南环绿地热 一.工程概况 1、本工程渭南市劳动局人力资源市场办公大楼工程,座落于渭南市朝阳路中段,层数九层,结构形式:框架结构;一、二层人才市场办公大厅三-九层为办公区,发泡水泥绝热层地辐射采暖施工,采用单户壁挂锅炉采暖。工程于2010年1月10日施工至2010年1月30结束,施工工期为20天。 2、施工面积:1万平米 3、设计单位:渭南环绿地热工程有限公司 二、材料: 1、地暖管:河南瑞泽牌PEX-a 2、分水器:浙江巨帆牌全铜单阀 3、反射膜:山东临沂生产渭南环绿地热专用 4、钢丝网:陕西长安钢网厂 5、发泡剂:安徽恒特 6、卡钉:陕西长安钢网厂 7、水泥:陕西蒲城尧柏牌PC32.5 三、设计依据: 1、中华人民共和国行业标准JGJ142-2004规程《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》 2.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019----2003) 3.《通风与空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2002) 4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 5、陕西省DBJ24-8-97 《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》 6、主要设计气象资料(渭南地区): (1)冬季采暖室外计算干球温度-5。C; (2)冬季大气压力978.7hpa; (3)冬季室外风速2.7m/s. 7、室内设计参数: 房间热工设计参数严格按照《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》,《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》执行。同时考虑在水阻力不超限的前提下,水流速度越大越有利于水囊走气,有利于减省传热热阻,而增加散热量,各个环路阻力不大于30Kpa. 8、本工程地面层装饰、装修材料均按水泥、陶瓷砖、水磨石或石料考虑,表面热阻均取R=0.02m2k/w时。 四、采暖系统: 1、本工程房间热负荷的计算依据围护结构的基本耗热量和冷风渗透耗能,设计采暖热指标散热量为: 1#楼:热负荷指标55w/ m2,单管水流量为180kg/h ...

阅读:12394 | 评论:11网友评论:

  • 漠漠 发表于 2010-11-6 18:18:50
    我们的工程做的很规矩吧?这是我们安总一贯做事的原则,做事业要求完美。
  • 漠漠 发表于 2010-11-6 18:02:20
    谢谢地暖朋友的支持。
  • 刘红云 发表于 2010-9-10 23:48:56
    支持优秀的地暖施工企业

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
(现场组织机构图框) (二)、质保体系: 1、质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。 2、质量目标:施工争取优质工程,必保合格工程,争创优良工程。 3、部门职责:项目经理安建辉主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工小组实行定额考核,所以工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。 (三)、劳动力安排: 工程管理技术人员:5人 施工人员:30人 共计:35人 第二章 安装施工 一、施工方法 (一)、施工工艺流程图(如下): (二)、安装施工方法: 1、施工前 ... 3、与前一项同时进行的是发包水泥隔热层,其具体要求如下: 3.1、将水泥、发包剂、水按一定比例要求调好,用泵送到所需层,发泡厚度30mm,阳台及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 3.2、发泡水泥隔热层要求做到平整、气泡均匀;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 4、按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于100-200mm,即将沿墙地暖管定位于距墙≤200mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理调整。 5、按图纸要求铺设地暖管:地暖管 ...