沈阳曙光大厦地暖安装工程 建设单位:沈阳曙光房地产开发有限公司 施工单位:沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司 一、项目概况 1、项目名称:沈阳曙光大厦地热安装工程 2、工程地点:沈阳市浑南新区天赐街7号 3、工程范围:本工程设计图纸中地热工程施工的全部内容 4、采暖面积:100000m2 5、采暖类型:低温热水地板辐射采暖 6、工期节点:按主体施工单位进度要求,以不影响主体施工单位的施工进度为原则 7、工程质量:优良 二、设计依据 1、土建结构平面图、采暖系统图 2、各个房间热负荷要求 3、《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142-2004 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003 《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242-2002 《给排水与采暖施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》03K404 三、设计参数及施工工艺要求 1、热源:城市热网集中供暖 2、采暖热媒:55°C-45°C热水(暂按此温度设计) 3、供回水温差:不大于10°C 4、加热管间距:≤300mm 5、各个房间的设计热负荷不小于图纸给定值 6、分集水器每个环路长度不大于100m;每组分集水器的压降不超过30kPa 7、地热管铺设形式:双回折型,保证各个房间温度分布均匀 8、加热管固定方法:尼龙扎带与卡钉相结合固定方式 9、钢网选用200mm*200mm*Φ1.6mm 250mm*250mm*Φ1.6mm 10、加热管采用Φ20的PE-Xa管;分集水器采用铜镀铬、双阀。 11、绝热层为苯板,厚度:20mm,密度18kg/m3 12、加热管固定点间距离:直管段不大于700mm,弯曲管段不大于350mm 13、卫生间、浴室铺设地暖加热管前后各做一次防水,共两层防水 四、使用材料 1、地暖管材:沈阳大富科世管业有限公司 (管材:本工程采用大富科世PE—Xa管。) 产品特点: (1.长久的使用寿命 管材的抗蠕变性能好,抗应力开裂、抗慢速裂纹增长等各项性能不因时间 ...

阅读:5994 | 评论:4网友评论:

  • 朱乐乐 发表于 2010-10-30 11:04:26
    加油加油,还差两篇吧。要快。恭喜得奖嘻嘻!
  • 老张 发表于 2010-10-28 14:05:50
    你们参赛了现在就可以得到礼品,你们要在下面的两个连接上跟帖,说明你们以参赛,留下你们的联系方式,邮寄地址等,详细的你看那里面的内容吧 金明送好礼 http://bbs.n3.com.cn/forum.php?m ... &extra=page%3D1 瑞泽送好礼 http://bbs.n3.com.cn/forum.php?m ... &extra=page%3D1
  • 鑫帆-大伟 发表于 2010-10-27 15:58:55
    学了不少东西 ,
  • 木木 发表于 2010-10-27 15:26:47
    学习了做的不错呵呵

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
曙光大厦外景 分集水器安装 施工盘管 施工成活地面 六、公司简介   沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司是一家致力于智能化节能冷热系统及设备、环保设备开发及制作安装的高科技民营企业。           公司主要从事地板采暖系统设计和安装,博采国内外最先进的采暖技术,具有节能、环保、舒适、安全、使用寿命长等诸多优点,代表着采暖技术先进的发展趋势。          我公司设计的低温地板辐射采暖系统分三种形式:          1. 普通型低温地板辐射采暖,其适用于家庭住宅及公共建筑。          2. ...