辽宁本溪华生地热施工日记
——本溪市山水人家E区15#楼别墅地暖工程施工
参赛单位:本溪华生地热暖通技术工程有限公司
项目名称:本溪市山水人家E区15#楼别墅地暖工程施工
工程地址:本溪市
供暖来源:设在小区内的换热站,连续供暖。
一、设计说明:
1、设计依据:《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》
《住宅设计规范》(GB50096-1999)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
2、换热站其供水温度5℃,回水温度4℃。建筑的热指标为45.4w/m,采暖采用低温地板辐射采暖,各入口循环水量和阻力损失分别为:
R1
循环水量(Kg/h) 4760
阻力损失(kPa) 25.5
3、本工程采暖室内外计算参数:
室内计算温度 室外计算参数
客房,卧室 tn=18℃ 温度 tw=-19℃
厨 房 tn=14℃
平均风速 u=2.6m/s
卫生间 tn=23℃
4、各用户采用低温水地板辐射采暖,全部辐射管采用优质交联聚乙烯管(PE-X),管材应符合《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》(GB/T18992),其规格为Φ20×2.0,埋入混凝土内的管道不允许有任何接头,管道回转半径不应小于6D,管道转角不得小于90。。
5、地板热辐射管下铺20mm(首层实地面铺40mm)厚聚苯乙烯板(覆铝箔)隔热,地热辐射管上铺水泥沙浆或细石(豆石)混凝土。
6、管道连接:焊接钢管管径DN32及以下者,均采用丝接,管径DN40及以上者,均采用焊接。管道安装前,必须彻底清除管内杂质。
7、每户均设有分水器及集水器(外购成品),二者集中于一箱体内。
8、系统中所设排气阀为自动排气阀。
9、采暖系统安装完毕,采暖立管保温之前应进行水压试验,试验压力应以系统顶点工作压力加0.2MPa,做水压试验, ...
阅读:5096 | 评论:3网友评论:
-
焦点 发表于 2010-12-1 14:28:42
一般般了
-
朱乐乐 发表于 2010-10-30 11:06:47
攒一个,
三、施工图
四、使用材料说明:
1、地暖管:在选择材料方面,严把质量关,为保证材料质量,由经理意见,自带技术人员到北京、上海、河北、沈阳等建筑材料市场考察,收获资料,优中选优。经过对比,选择了瑞泽管材。瑞泽企业的理念是:提供的不仅仅是温暖。企业使命是:打造百年瑞泽,构建和谐社会。企业宗旨是:守法、诚信、高效。质量理念:用良心做管,使用户放心。经营理念:一切一市场为导向。企业目标:立足中原,服务行业,放眼未来。企业精神:当仁不让,顺势而为,得到多助,上德永存。核心价值观:责任高于一切,责任重于泰山。核心竞 ...