辽宁本溪华生地热施工日记 ——本溪市太子城13#楼1单元4层2号地暖家装施工 参赛单位:本溪华生地热暖通技术工程有限公司 项目名称:本溪市太子城13#楼1单元4层2号地暖家装施工 工程地址:本溪市 供暖来源:本溪市泛亚供暖有限公司 一、设计说明: 1、设计依据:《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》 《住宅设计规范》(GB50096-1999) 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004) 2、换热站其供水温度5℃,回水温度4℃。建筑的热指标为45.4w/m,采暖采用低温地板辐射采暖,各入口循环水量和阻力损失分别为: R1 循环水量(Kg/h) 4760 阻力损失(kPa) 25.5 3、各用户采用低温水地板辐射采暖,全部辐射管采用优质交联聚乙烯管(PE-X),管材应符合《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》(GB/T18992),其规格为Φ20×2.0,埋入混凝土内的管道不允许有任何接头,管道回转半径不应小于6D,管道转角不得小于90。。 4、地板热辐射管下铺20mm(首层实地面铺40mm)厚聚苯乙烯板(覆铝箔)隔热,地热辐射管上铺水泥沙浆或细石(豆石)混凝土。 5、管道连接:焊接钢管管径DN32及以下者,均采用丝接,管径DN40及以上者,均采用焊接。管道安装前,必须彻底清除管内杂质。 6、每户均设有分水器及集水器(外购成品),二者集中于一箱体内。 7、系统中所设排气阀为自动排气阀。 8、采暖系统安装完毕,采暖立管保温之前应进行水压试验,试验压力应以系统顶点工作压力加0.2MPa,做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4 MPa。 检验方法:各采暖系统应在试验压力下1h,内压力降不大于0.05 MPa,然后压降至于工作压力的1.15倍,稳压2h ...

阅读:9605 | 评论:7网友评论:

  • bkslyjcp 发表于 2013-3-30 23:13:04
    女施工员啊,厉害厉害
  • 金盛地暖 发表于 2012-12-23 09:57:34
    女的盘管啊 不过盘的还真不错
  • Wǒ唯一 发表于 2012-12-7 11:52:12
    现在我们锦城这都烧不到18度~屋子里可冷了~连物业都说今年烧的不给力~以后不交钱了~
  • 老张 发表于 2010-10-28 14:04:40
    你们参赛了现在就可以得到礼品,你们要在下面的两个连接上跟帖,说明你们以参赛,留下你们的联系方式,邮寄地址等,详细的你看那里面的内容吧 金明送好礼 http://bbs.n3.com.cn/forum.php?m ... &extra=page%3D1 瑞泽送好礼 http://bbs.n3.com.cn/forum.php?m ... &extra=page%3D1

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
三、施工图 四、选用材料说明 1、地暖管:在选择材料方面,严把质量关,为保证材料质量,由经理意见,自带技术人员到北京、上海、河北、沈阳等建筑材料市场考察,收获资料,优中选优。经过对比,选择了瑞泽管材。瑞泽企业的理念是:提供的不仅仅是温暖。企业使命是:打造百年瑞泽,构建和谐社会。企业宗旨是:守法、诚信、高效。质量理念:用良心做管,使用户放心。经营理念:一切一市场为导向。企业目标:立足中原,服务行业,放眼未来。企业精神:当仁不让,顺势而为,得到多助,上德永存。核心价值观:责任高于一切,责任重于泰山。核心竞争力: ...