兆亨暖通-------毛细管冷、暖辐射设计、施工日志

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
前言:毛细管冷、暖辐射系统是一种能够替换常规空调室内风机盘管制冷末端和地板采暖辐射末端的新型舒适系统。其重要组成部分毛细管由根根细管(管径为4.3*0.8mm)焊接在20mm干管上,毛细管冷、暖辐射系统起源于上世纪80年代末德国,按照人体毛细血管流体运动的仿生学原理,具备冷、暖辐射热量均匀,室内温度梯度小,系统启动时间快,系统运行稳定,室内无噪声,系统低能耗运行等常规制冷、采暖系统所不具备的诸多优点。目前该系统已经充分运用于德国乃至周边地区的民用公寓、别墅、政府办公场所、商用场所、工厂等应用环境。2005年,中国引入该套系统,且已经成功运用于上海中鹰、南京锋尚、朗诗绿岛等诸多民用楼盘,成为中国提倡低碳生活、高舒适度家居的亮点。此次,上海兆亨空调技术有限公司携毛细管制造商---图博节能科技(上海)有限公司,向各位赛事评委、观众展示我们成功实施毛细管冷、暖辐射系统的两个经典案例。 案例一:在高层公寓成功运用毛细管辐射单采暖系统 项目概况:项目坐落于上海卢湾区近世博园区,为某国外开发商的公寓楼项目样板间,样板间建筑面积210平米,套内采暖面积(毛细管铺设面积)160平米。按照业主要求,采用两用锅炉+毛细管辐射采暖末端,来满足冬季采暖需求。 设计依据: 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《地板辐射采暖技术规程》JGL142-2004 《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2006 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《实用供热空调设计手册》 《暖通空调规范实施手册》 《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2003) 土建专业提供的条件图 采暖室内设计温度:起居室/卧室/书房为22℃,卫生间为25℃。 设计说明: 根据现场围护结构指标,得出室内热负荷 ...

阅读:9175 | 评论:11网友评论:

  • abc 发表于 2010-11-3 18:29:53
    支持一下
  • 贪狼 发表于 2010-11-3 11:46:05
    毛细管 !!密切注视中

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
2005年,中国 ...