徐州日丰发泡水泥地暖滨湖城市施工日记

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
施工单位:徐州日丰地暖(徐州太诺暖通) 工程地点:徐州滨湖城市7-1-2703 一一、设计依据及标准: 本家装为低温热水地面辐射采暖项目 《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006 《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) 《建筑节能设计标准》(JGJ26-95) 《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 采暖房间的设计参数: 室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。 地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。 采暖方式及热媒: A:本工程采用集中供暖,为了更好的发挥集中供暖的热效率OLV混水+分水器+地暖盘管”,二、施工要求: 1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有手动排气阀、工作压力为0.3MPa。 2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于90米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。 3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。 4、管道和阀门要求: (1)采暖管道采用PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。 (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。 (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。 (4)在浇捣混凝土覆盖层之 ...

阅读:4406 | 评论:1网友评论:

  • 张保红 发表于 2010-11-2 08:03:17
    说明交代的边墙处设置边墙膨胀条,是等填充层施工再做吗?设计图盘管是否方便施工?

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
施工单位:徐州日丰地暖(徐州太诺暖通) 工程地点:徐州滨湖城市7-1-2703 一一、设计依据及标准: 本家装为低温热水地面辐射采暖项目 《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006 《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) 《建筑节能设计标准》(JGJ26-95) ... 施工单位:徐州日丰地暖(徐州太诺暖通) 工程地点:徐州滨湖城市7-1-2703 一一、设计依据及标准: 本家装为低温热水地面辐射采暖项目 《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006 《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) 《建筑节能设计标准》(JGJ26-95) ...