杭州绿城西溪诚园(知敬苑)地暖施工日记
施工单位:杭州南方楼宇设备集成有限公司
工程名称:杭州绿城西溪诚园(知敬苑)
工程地址: 杭州市文一西路西溪诚园工地
设计依据及标准:
本工程为低温热水地面辐射采暖项目
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
房间的设计参数:
卧室 客厅 餐厅 卫生间
室内温度 20℃ 20℃ 20℃ 22℃
地表温度 20℃ 20℃ 20℃ 26-30℃
一、施工要求:
该工程有两个户型,共计238套。每个户型的所有房间、客厅、餐厅及卫生间都需要做地暖。工程质量要求卫生间与房间不渗水,房间、卫生间都能达到设计温度。A户型
采暖面积:建筑面积162㎡ 设计铺设面积105㎡
主要户型卫生间数量:浴缸1只;面盘3只;淋浴头2个。
B户型
采暖面积:建筑面积177㎡ 设计铺设面积122㎡
主要户型卫生间数量:浴缸1只;面盘4只;淋浴头3个
二、施工工序说明:
1.边角保温、绝热层铺设→加热管铺设→分(集)水器安装→阀门、支管安装→打压试验→伸缩节安装→监督回填混凝土→调试验收
2.分(集)水器安装
(1)将分(集)水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,间距200mm,集水器中心距地面高度为500mm。
(2)采用4 个M6*60 膨胀螺栓固定,如安装位置在卫生间或厨房且墙面未做装修,应距墙预留50mm。
3.支管安装
(1)外丝活接紧固时,防止密封胶垫起皱、错位。
(3)管件丝扣、对丝与阀门连接保持外露二圈丝扣,并将麻及生料带清除干净。
(4)从支管第一个阀门到分水器的连接应保持水平。
(5)PE ...
阅读:5575 | 评论:7网友评论:
-
安贞小陈功 发表于 2010-11-3 14:20:23
很细腻啊
-
安贞小代 发表于 2010-11-1 17:35:48
角落保温做得挺彻底! 顶下!
-
朱乐乐 发表于 2010-10-30 15:30:02
7、地暖管管间距:
管间距计算:首先,根据设计院提供的各房间设计热负荷Q、室温t、地面材质,地面遮挡等进行负荷修正,然后测量出各功能房间的实铺面积F,计算出单位面积散热量。最后,根据本工程的热源的供/回水水温、室内温度、由单位面积散热量,查行标“JGJ142—2004”附录A,得出该房间的盘管间距。由于落且考虑地面舒适度,在设计时我们对管间距作适当的修正。
(1).标准管间距为150-250mm;
(2).外墙管间距适当的加密,沿外墙1m内采用150mm的管间距布置;
(3).将高温管段优先布置在热损失较大的冷墙或外窗处,增加局部区域散热量 ...
7、地暖管管间距:
