重庆瑞久工程施工案例
工程项目:恒大华府
设 计 说 明
设计依据:
《采暖通风及空气调节设计规范》GB1987(2001版)
《采暖与卫生热水工程及验收规范》GBJ242
《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力)2003
设计内容:
1、 采暖系统:地热采暖系统
2、卫生热水循环系统
设计背景:
重庆主城处于两江沿岸,冬季属于阴冷潮湿低温型气候,最低气温为-5℃。普通采暖方式头热脚冷不舒适,干燥、不节能、有噪音等,卫生热水只有给水无循环,水温及水量不稳定,地热水暖系统可以从根本上解决住宅的舒适供暖和生活用热水问题。
设计依据及参数:
1、设计依据:《采暖通风及空气调节设计规范》GB1987(2001版)
《采暖与卫生热水工程及验收规范》GBJ242
《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力)2003
2、地热采暖区域总面积:213m2
3、冬季室外设计温度:4℃
4、为了适应人的舒适要求,对辐射体地板的表面平均温度都有一定限制。按照规范规定,人员经常脚底停留的加热地板表面温度宜采用24~26℃,最高28℃,取28℃,人员短期停留的加热地板表面温度宜采用28~30℃,最高32℃,取30℃
采暖负荷计算:
一、地板采暖负荷
公式:TEP=Tn+9(q/100)0.909
TEP ――地板表面温度(℃)
Tn ――室内计算温度(℃)按照20℃
公式:Q=qs
Q――地板区域采暖热负荷(W)
q----单位面积采暖热负荷(W/㎡)
s――地板区域采暖面积(m2)
根据以上公式计算,地热区域采暖热负荷为:
Q=213*100=21300W
室内地热采暖热量为:21300W.
二、卫生热水负荷计算
计算依据:按卫生洁具热水用量定额计算法Q=Kmq(给排水规范GBJ15-88,参见建筑给水排水设计手册,中国建筑工业出版社)
Q——最大小时热水用水量(L/h)
K——按规范设计同时使用率60%(取3套)
m——卫生洁具总数(5套)
q——热水用水量定额(查手册得250L/h• ...