杭州大家武林府地暖施工日记
施工单位:杭州南方楼宇设备集成有限公司
工程名称:杭州大家武林府
工程地址: 杭州市中河中路大家武林府工地
设计依据及标准:
本工程为低温热水地面辐射采暖项目
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
房间的设计参数:
卧室 客厅 餐厅 卫生间
室内温度 20℃ 20℃ 20℃ 22℃
地表温度 20℃ 20℃ 20℃ 26-30℃
一、施工要求:
该工程有两个户型,共计108套。每个户型的所有房间、客厅、餐厅及卫生间都需要做地暖。工程质量要求卫生间与房间不渗水,房间、卫生间都能达到设计温度。B户型
采暖面积:建筑面积161㎡ 设计铺设面积122㎡
主要户型卫生间数量:浴缸1只;面盘3只;淋浴头2个。
D户型
采暖面积:建筑面积178㎡ 设计铺设面积131㎡
主要户型卫生间数量:浴缸1只;面盘4只;淋浴头3个
二、施工工序说明:
1.边角保温、绝热层铺设→加热管铺设→分(集)水器安装→阀门、支管安装→打压试验→伸缩节安装→监督回填混凝土→调试验收
2.分(集)水器安装
(1)将分(集)水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,间距200mm,集水器中心距地面高度为500mm。
(2)采用4 个M6*60 膨胀螺栓固定,如安装位置在卫生间或厨房且墙面未做装修,应距墙预留50mm。
3.支管安装
(1)外丝活接紧固时,防止密封胶垫起皱、错位。
(3)管件丝扣、对丝与阀门连接保持外露二圈丝扣,并将麻及生料带清除干净。
(4)从支管第一个阀门到分水器的连接应保持水平。
(5)PE-RT 管材及管件热熔连接 ...
阅读:7670 | 评论:5网友评论:
-
abc 发表于 2010-11-3 18:16:01
支持一下
-
朱乐乐 发表于 2010-11-3 13:52:02
好漂亮的作品,快去领奖把!
-
杨荔 发表于 2010-11-2 19:16:39
好漂亮
-
暖立方- 发表于 2010-11-2 17:02:02
您的图片没有上传完整所以出现,请把它删除后重新传
6、套管:在分集水器位置及门口处,盘管间距过密(≤100mm),为避免出现地面龟裂等现象,在这些位置的盘管加设套管。管道穿填充层内的伸缩缝,加设不小于200mm的柔性套管。
7、地暖管管间距:管间距计算:首先,根据设计院提供的各房间设计热负荷Q、室温t、地面材质,地面遮挡等进行负荷修正,然后测量出各功能房间的实铺面积F,计算出单位面积散热量。最后,根据本工程的热源的供/回水水温、室内温度、由单位面积散热量,查行标“JGJ142—2004”附录A,得出该房间的盘管间距。由于落且考虑地面舒适度,在设计时我们对管间距作适当的 ...
