重庆瑞久供暖设备有限公司施工

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
重庆瑞久地暖工程案例 项目名称:蓝湖君 设 计 说 明 设计依据: 《采暖通风及空气调节设计规范》GB1987(2001版) 《采暖与卫生热水工程及验收规范》GBJ242 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力)2003 设计内容: 1、 采暖系统:地热采暖系统 2、 卫生热水系统:生活热水 设计背景: 重庆主城处于两江沿岸,冬季属于阴冷潮湿低温型气候,最低气温为-5℃。普通采暖方式头热脚冷不舒适,干燥、不节能、有噪音等,卫生热水只有给水无循环,水温及水量不稳定,地热水暖系统可以从根本上解决住宅的舒适供暖和生活用热水问题。 设计依据及参数: 1、设计依据:《采暖通风及空气调节设计规范》GB1987(2001版) 《采暖与卫生热水工程及验收规范》GBJ242 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力)2003 2、地热采暖区域总面积:55m2 3、冬季室外设计温度:4℃ 4、为了适应人的舒适要求,对辐射体地板的表面平均温度都有一定限制。按照规范规定,人员经常脚底停留的加热地板表面温度宜采用24~26℃,最高28℃,取28℃,人员短期停留的加热地板表面温度宜采用28~30℃,最高32℃,取30℃ 采暖负荷计算: 一、地板采暖负荷 公式:TEP=Tn+9(q/100)0.909 TEP ――地板表面温度(℃) Tn ――室内计算温度(℃)按照20℃ 公式:Q=qs Q――地板区域采暖热负荷(W) q----单位面积采暖热负荷(W/㎡) s――地板区域采暖面积(m2) 根据以上公式计算,地热区域采暖热负荷为: Q=55*100=5500 W 二、系统总热负荷 计算依据:按卫生洁具热水用量定额计算法Q=Kmq(给排水规范GBJ15-88,参见建筑给水排水设计手册,中国建筑工业出版社) Q——最大小时热水用水量(L/h) K——按规范设计同时使用率100%(取1套) m——卫生洁具总数(1套) q——热水用水量定额(查手册得250L/h•个,40℃) 按以上方法 ...

阅读:4945 | 评论:1网友评论:

  • 摄影师 发表于 2010-12-3 14:37:57
    这个颜色的管子真漂亮

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
重庆瑞久地暖工程案例 项目名称:蓝湖君 设 计 说 明 设计依据: 《采暖通风及空气调节设计规范》GB1987(2001版) 《采暖与卫生热水工程及验收规范》GBJ242 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力)2003 设计内容: 1、 采暖系统:地热采暖系统 2、 卫生热水系统:生活热水 设计背景: 重庆主城处于两江沿岸,冬季属于阴冷潮湿低温型气候,最低气温为-5℃。普通采暖方式头热脚冷不舒适,干燥、不节能、有噪音等,卫生热水只有给水无循环,水温及水量不稳定,地热水暖系统可以从根本上解决住宅的舒适供暖和生活用热水问题。 ... 重庆瑞久地暖工程案例 项目名称:蓝湖君 设 计 说 明 设计依据: 《采暖通风及空气调节设计规范》GB1987(2001版) 《采暖与卫生热水工程及验收规范》GBJ242 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力)2003 设计内容: 1、 采暖系统:地热采暖系统 2、 卫生热水系统:生活热水 设计背景: 重庆主城处于两江沿岸,冬季属于阴冷潮湿低温型气候,最低气温为-5℃。普通采暖方式头热脚冷不舒适,干燥、不节能、有噪音等,卫生热水只有给水无循环,水温及水量不稳定,地热水暖系统可以从根本上解决住宅的舒适供暖和生活用热水问题。 ...