地暖设计说明
一、工程概况
1、本工程地址:天山绿洲2-2-1502 2、施工单位:徐州日丰地暖
3、设计范围室内低温热水辐射采暖系统。 二、设计依据
1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ/142-2004)。
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB20019-2003)
3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。
4、其他国家、地方、行业等有关规范、标准。
三、采暖设计计算参数及采暖负荷
1、热源:集中供暖,地板采暖系统供、回水温度为55℃-45℃。
2、冬季室外采暖计算温度:-5℃
室内设计参数表一
区域 卧室 客厅 厨房 卫生间 楼梯
设计温度(℃) 20 18 18 22 无
面层材料 木地板 木地板 地砖 地砖
3、地板采暖加热管材采用上海保利PE-RT抗阻氧地暖管材,敷设于地面垫层中,管径为 de20×2.0。
4、绝热层:采用发泡水泥保温层。隔音节能、延长管材的使用寿命、施工方便。
5、分集水器选用日丰,无缝连接分集水器。
6、管道井至分集水器之间的管材采用日丰铝塑管。
四、安装施工:地板采暖的安装与施工必须有专业资质的安装队伍完成,
1、绝热层的施工:
施工绝热层的地面应平整、干燥、无杂物,墙面根部应平直,且无积灰现象,
2、加热管的安装
(1)加热管按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,外围地暖距墙体内表面200㎜;
(2)加热管应保持平直,管间距 ...
阅读:6054 | 评论:7网友评论:
-
楼上说的对
-
杨晓 发表于 2010-12-3 13:26:12
设计图 和楼盘外景也给几个照片就好了
-
焦点 发表于 2010-12-1 21:24:59
坐沙发上 支持一下,但感觉盘管的照片上的太多了