工程名称:梦想•西铁城10#、11#楼 工程地点:沈阳市铁西经济开发区沧海路11号 建设单位:沈阳瑞诚房地产开发有限公司 施工单位:沈阳元一暖通设备有限公司 一、工程概况: 本工程位于沈阳市铁西经济开发区沧海路11号,占据沈阳经济开发区核心地带,建筑面积8.6万平米,项目西面紧临开发区管委会,距沈阳地铁一号线张士站仅5米, 14栋楼,最高层高11层,最低层高6层。 二、设计说明: 1、设计依据: (1)、已批准的初步设计文件; (2)、建设单位提供的本工程有关资料; (3)、建筑和有关工种提供的条件图和有关资料; (4)、国家现行相关规范及标准: 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019—2003; 《民用建筑节能设计标准》 JGJ 26-95; 《住宅设计规范》 GB50096—1999 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142—2004 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242—2002 2、设计参数: (1)、室外计算参数: 冬季采暖室外计算干球温度:﹣19℃; 冬季室外平均风速:3.1M/S; 最大冻土深度:148 cm; 大气压力:1020.8(hpa)。 (2)、室内设计计算参数: 卧室、书房 ——18℃; 起居室、餐厅——18℃; 卫生间(带淋浴)——25℃; 厨房 ——16℃; 3、采暖系统: (1)、本工程采暖采用系统按连续供热设计,供回水管由小区供热管网引入,采暖热媒为60/50℃热水,采暖系统定压及补水由小区供热换热站解决。 (2)、采暖形式为地板辐射采暖,按户划分系统配置分集水器,分集水器的每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。 (3)、采暖系统为共用立管分户热计量独立系统形式,热表设于各层集中管井内。 4、设计要求: (1)、地热盘管管道采用DN20耐高温聚乙烯管(PE-RT管),可热熔连接,施工时不允许有接头。 (2)、分集水器的杠管采用不锈钢 ...

阅读:7128 | 评论:2网友评论:

  • 摄影师 发表于 2010-12-1 09:27:34
    共用立管分户热计量独立采暖,可是没有看到温控器设计进去,不知道节能性能如何?我是新手,请指点
  • 伯伦地暖 发表于 2010-12-1 08:29:55
    东北老乡的要支持一下。

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!