工程名称:造化兰亭别墅
工程地点:沈阳市于洪区
建设单位:沈阳市于洪区造化乡农村建设办公室
施工单位:沈阳元一暖通设备有限公司
施工时间:2010年9月
一、工程概况:
本工程位于沈阳市于洪区造化乡,建筑面积1.6万平米,联排3层别墅,三排42户。
二、设计说明:
1、设计依据:
(1)、建设单位提供的本工程有关资料;
(2)、建筑和有关工种提供的条件图和有关资料;
(3)、建设单位的单项要求;
(4)、国家现行相关规范及标准:
《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019—2003;
《民用建筑节能设计标准》JGJ 26-95;
《住宅设计规范》 GB50096—1999
《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142—2004
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242—2002
2、设计参数:
(1)、室外计算参数:
冬季采暖室外计算干球温度:﹣19℃;
冬季室外平均风速:3.1M/S;
最大冻土深度:148 cm;
大气压力:1020.8(hpa)。
(2)、室内设计计算参数:
卧室、书房 ——20℃;
起居室、餐厅——20℃;
卫生间(带淋浴)——25℃;
厨房 ——18℃;
3、采暖系统:
(1)、本工程采暖采用系统按连续供热设计,供回水管由小区供热管网引入,采暖热媒为60/50℃热水,采暖系统定压及补水由小区供热换热站解决。
(2)、采暖形式为地板辐射采暖,按户划分系统配置分集水器,分集水器的每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。
(3)、每户门口设热网井,热量表设于各户管井内。
4、设计要求:
(1)、地热盘管管道采用DN20耐高温聚乙烯管(PE-RT管),可热熔连接,施工时不允许有接头。
(2)、分集水器的杠管采用不锈钢,阀门为红柄铜球阀,室内设分水器、集水器安装剖面图见图集辽2004T902。
(3)、绝热材料应采用导热系数小、难燃或不燃,容重为20公斤厚度为20mm的聚苯乙烯泡沫板。
(4)、塑料管 ...
阅读:4566 | 评论:3网友评论:
-
思语 发表于 2010-11-19 22:52:40
上来支持一下。
-
开心是福 发表于 2010-11-19 17:14:12
(EM:138:)支持一下
-
合肥力翔 发表于 2010-11-18 13:53:22
w(EM:140:)
分水器
设计图
参赛单位:沈阳元一暖通设备有限公司
地址:沈阳市于洪区沈大路87号
联系电话:024—25318654 25319654
网址:www.syyynt.cn
Email:
QQ:734913308
董事长:金智勇 13897975760
施工现场
兰亭别墅外观