接上文: 二、设计说明 1、 设计依据 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003):热负荷计算部分 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92):电气设计及安全部分 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002):电气施工部分 《低温辐射电热膜》(JG/T 286-2010):电热膜产品质量控制部分 《低温辐射电热膜采暖技术规程》(DB22/T481—2010)(吉林省地标):地面供暖设计、过热保护、金属网连接、填充层施工等部分 《地面辐射供暖应用规程》(JGJ142-2004):发热电缆热负荷计算、地面温度设计要求、保温板、伸缩缝、填充层施工等部分 《高分子电热膜》(Q/HDXYY002—2006)( 新宇阳企业标准):企业产品技术标准,高于行业标准技术指标要求的部分 《高分子电热膜电地暖系统设计施工验收规范》(Q/HDXYY006-2008)( 新宇阳企业标准): JGJ142-2004、DB22/T481—2010未涉及和要求偏低的部分,如:解决泄漏电流的技术措施、现场施工要求等。 2、 总体设计目标 达到“操作简便、运行安全,效果好、无故障”为该项目的总体设计目标。 3、 系统安全配置 1) 每个房间分别单独设置过载保护、泄漏电流保护(剩余脱扣电流额定值30mA)、等电位连接、并做安全接地。每条电热膜电源线直接穿管上墙,在接线盒汇总。所有电热膜的接线端子、电源线连接、做绝缘均在工厂完成,并检测合格,不在现场操作。 2) 局部过热保护 由于地面散热末端为“耐热实木地板(政府直接采购)下直接铺设电热膜”结构, 导热系数相对较小,结合实际铺设的电热膜功率密度,设计局部过热保护点为每平方米6个。 4、 铺设电功率确定 该建筑的围护结构为非节能建筑;办公楼为间歇供暖、以白天为主;主要铺装层四层为顶层,楼层高度3.8米,顶部未作保温;供暖房间的温度要求较高。综合以上几个因素,决定办公室内的平均热负荷设计为120w ...

阅读:5738 | 评论:4网友评论:

  • 杨晓 发表于 2010-12-3 13:29:45
    呵呵 王博真的很平易很大气
  • 呼市地暖 发表于 2010-12-1 10:26:37
    这一看,王博士 是中老年妇女的'呕像"
  • 张劲梅 发表于 2010-11-25 17:35:12
    王博士太可爱了呀
  • 开心是福 发表于 2010-11-25 14:35:57
    照片大小不一,看着不舒服了,应该照片都大点,(仅是我的建议)

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
四层办公楼电热膜平面布置、温控器、接线盒位置图 四层办公楼电气系统图(房间1-12) 五层公用区域电热膜平面布置、温控器和接线盒位置图 2、施工图示例及说明 战前动员 上图左:华生地热董事长王文成向美女团队做战前动员;上图右:主战队员在政府楼前表决心 剔槽(用于安装温控器,尽可能布置在照明、空调开关附近。) 剔槽(上部槽为温控器位置,下部槽为接线盒位置) 清扫地面、铺装保温板(该工程使用的是挤塑式聚苯乙烯保温板,2cm厚) 超过5mm的缝隙,必须用细条填实。保温板铺设完成后,用胶带相互粘接。 铺装电热膜。铺装前测试电热膜电阻值,与设计电阻值比较,偏差应在±10%以内。 固定电热膜位置。电热膜之间缝隙1-2cm,四周按家具摆放位置留有放置落地家居空间,然后用胶带与保温板粘接(注意过热保护器应位置朝下) 穿管引线。将每条电热膜的电源线穿过PVC管或盒,在接线盒标注、汇总。测试总电阻,与设计参数对照(此项操作者应有电工证书)。 在接线盒连接温控器引出线与电热膜电源线、安全接地。 电热膜铺装完成。每条电热膜在工厂完成裁剪、端子连接、电源线焊接、风热塑封绝缘外套,出厂检验,不在施工现场操作。每条电热膜有固定编号,可追踪查验。 安装温控器 通电测试及试运行。检测温控器运行情况、每条电热膜工作情况(先于市长享受自己的劳动成果,美女绕其绕膝、王博士乐不思蜀)。 通电测试及使运行合格后,交由下一道工序铺设地面装饰层。上左:铺设防潮垫,或称作电热膜保护垫;上右:铺设过程中;左:铺设完成后。 家具搬回原办公室(座位后为60m宽落地家具)。节后,市长将座在这焕然一新的房间内、享受着“华生地热-北京新宇阳”送来的温暖,为本溪的百姓而忘我工作。