沈阳万科城5.1期地热安装工程 建设单位:沈阳万科房地产开发有限公司 施工单位:沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司 一、项目概况: 1、项目名称:沈阳万科城5.1期2#楼地热安装工程 2、工程地点:沈阳市长白地区 3、工程内容:万科城5.1期2#楼 4、工程范围:本工程设计图纸中地热工程施工的全部内容 5、采暖类型:低温热水地板辐射采暖 6、工期节点:按主体施工单位进度要求,以不影响主体施工单位的施工进度为原则 7、工程质量:优良 二、设计依据: 1、土建结构平面图、采暖系统图 2、各个房间热负荷要求 3、《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142-2004 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003 《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242-2002 《给排水与采暖施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》03K404 三、设计参数及施工工艺要求: 1、热源:城市热网集中供暖 2、采暖热媒:55°C-45°C热水(暂按此温度设计) 3、供回水温差:不大于10°C 4、加热管间距:≤300mm 5、各个房间的设计热负荷不小于图纸给定值 6、分集水器每个环路长度不大于100m;每组分集水器的压降不超过30kPa 7、地热管铺设形式:双回折型,保证各个房间温度分布均匀 8、加热管固定方法:尼龙扎带与卡钉相结合固定方式 9、钢网选用200mm*200mm*Φ1.6mm 250mm*250mm*Φ1.6mm 10、加热管采用PERT管; 11、绝热层为苯板,厚度:20mm,密度20kg/m3 12、加热管固定点间距离:直管段不大于700mm,弯曲管段不大于350mm 13、卫生间、浴室铺设地暖加热管前后各做一次防水,共两层防水 四、使用材料 1、地暖管材:沈阳宏达塑业有限公司 (管材:本工程采用PERT管。) PE-RT地板辐射采暖管材产品: ...

阅读:5002 | 评论:2网友评论:

  • 鼎鑫伟业 发表于 2010-11-30 09:34:35
    继续 交流下

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
万科外景 分集水器安装 施工盘管 六、公司简介   沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司是一家致力于智能化节能冷热系统及设备、环保设备开发及制作安装的高科技民营企业。         公司主要从事地板采暖系统设计和安装,博采国内外最先进的采暖技术,具有节能、环保、舒适、安全、使用寿命长等诸多优点,代表着采暖技术先进的发展趋势。         我公司设计的低温地板辐射采暖系统分三种形式:          1. 普通型低温地板辐射采暖,其适用于家庭住宅及公共建筑。          2. 智能化可控型低温地板辐射采暖,其适用于 ... 管材的重量轻,便于搬运,施工时省时省力;具有优异的柔韧性和恢复力,弯曲不需要特殊工具;安装简易,不需要熟练工人, 降低安装成本。 与其他管材相比性价比高,安装费用低,免维修;增加居室使用面积,降低装修费用;热效率高,节约能源,经济实用。 管道内壁光滑,流阻小, 温水循环良好,长时间使用后热效率不降低,因而能保持适宜的室温。 无毒无味,不腐蚀,不滋生细菌,不污染水质,可用于饮用水管道。 沈阳宏达塑业有限公司简介: 沈阳宏达塑业有限公司系国内集研制、生产、销售UPVC 给排水管材、管件、柔性接口管 ...