南京汉源-万科九都荟别墅采暖系统施工案例

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
一、项目概况项目位置:南京市雨花台区万科九都荟户型结构:三层别墅,采暖面积240m2保温情况:有外墙保温采暖需求:室内温度不低于18℃,卫生间温度不低于23℃热水需求:四卫,三个卫生间有淋浴喷头,一个浴缸设计单位:A.O.史密斯壁挂炉技术支持部施工单位:南京汉源 二、设计依据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》JGJ134 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》GB50019 《采暖通风与空气调节设计规范》JGJ142 《辐射供暖供冷技术规程》GB50189 《公共建筑节能设计标准》GB50242 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》三、设计思路 1、该栋别墅为三层,地下一层为功能区,包括健身房、休闲区、活动厅,以及洗头发和保姆间,一层为公共区,包括客餐厅、厨房等,二层为生活区,共三个卧室。针对三层功能区分,将三层的采暖系统分层设置,各区分别设置了一套水路系统和控制系统,共用同一个热源,用户可根据自己的实际需求简便的启停任何一套系统,达到节能效果。 2、该栋别墅地下一层为活动区,健身房、活动厅等均有地面活动需求,同时,一层、二层层高均为挑高设计,故全屋均铺设地板采暖系统,同时,负一层内铺设地暖,还可有效降低梅雨季的地面返潮现象。各层地暖分别设置室内温控面板和联动控制器,根据室温需求灵活调整。 3、该户业主对节能效果要求较高。为达到节能效果,在负一层卫生间、保姆房、洗衣间和二层卫生间内设置独立的散热片采暖系统。此系统部分与三层地暖系统相互独立,在采暖季边缘时期,可以单独开启独立的散热片采暖系统,为洗衣房、卫生间等房间供暖,满足节能和舒适需求。 4、综上,该栋别墅采用混装系统采暖,三层均铺设地暖,负一层卫生间、保姆房、洗衣间和二层卫生间内设置独立的散热片采暖系统,共用同一热源。在各层分别 ...

阅读:3560 | 评论:0我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
2、生活热水热负荷 根据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》,生活热水热负荷的计算公式为: Q= cmΔt式中:Q — 生活热水热负荷 KW c — 水的比热容,c=4.2KJ/(Kg·℃) m — 水的流量 Kg/s Δt — 水的温度变化 ℃ 该户室内共有两个浴缸和一个淋浴,常驻人口三人。每个台盆龙头的流量为5L/min,每个浴缸龙头的流量为8L/min,每个淋浴龙头流量为8L/min,保证一个台盆龙头和一个浴缸可以同时使用,则 ... 采暖系统原理图 负一层地暖铺设图 一层地暖铺设图 二层地暖铺设图 负一层系统建模 一层系统建模 二层系统建模六、实际施工对比6.1去耦罐、微泡排气除污阀、循环泵安装去耦罐罐体保持垂直安装,顶部安装自动排气阀,底部安装排污阀。各进出水口安装球阀,方便检修。微泡排气阀,安装在水泵吸入口位置,保证排气效果最佳。同时,可以过滤进入水泵的循环水中的杂质,保证水泵安全运行。水泵安装在系统供水主管上,前后加装球阀,方便检修。6.2混水中心及分集水器安装去耦罐罐体保持垂直安装,顶部安装自动排气阀,底部安装排污阀。各进出水口安装球阀,方便检修。 微泡排气除污阀,安装在水泵吸入口位置,保证排气效果最佳。同时,可以过滤进入水泵的循环水中的杂质,保证水泵安全运行。 水泵前后加装球阀,方便检修 6.3主管道布设 一层主管铺设一层系统主管采用铜管架空布设,使用橡塑套管保温,外缠防水胶带保护。管道使用铝合金角钢吊架支撑,系统最高点供回水管路上安装自动排气阀防止管路出现气堵。主管分两路通入二层,分别为散热器和地暖系统供给热水。 负一层主管铺设负一层系统主管及散热片支管同样采用铜管架空布设,主管分两路分别为散热器和地暖系统供给热水。6.4散热器预留管路三层的卫浴散热器从背后开槽走管上墙,打孔穿墙与散热器连接。 6.5锅炉下接口预留管路 锅炉下接口使用A.O.史密斯专业下接口定位模版,保证管路在同一水平高度上,且预留管路间距符合要求。6.6地暖盘管铺设地暖盘管严格按照《A.O.史密斯家庭采暖质量管理手册》要求确定管径及管间距,盘管中心使用水滴头工艺及五点定位工艺,保证地暖盘管铺设符合要求。6.7后期锅炉安装后期锅炉安装三维建模,锅炉安装位置及距墙间距,烟管出墙走向均清晰显示。七、项目总结此次项目对全屋采暖系统进行了三维建模,通过三维模型清晰直观的展示了全屋采暖系统的组成、管路走向及各设备安装。施工现场利用三维模型对施工人员进行施工指导,辅以平面设计图,使施工过程更加清晰透明,减少因施工人员图纸阅读问题产生的施工错误,提高施工效率。公司简介: 南京汉源环境工程有限公司是国际知名品牌--A.O史密斯采暖壁挂炉在南京地区的经销商.公司的展示中心为A.O史密斯壁挂采暖炉中国地区最大旗舰店,公司拥有专业的设计,施工人 ...式中:G — 循环泵流量 t/h K — 安全系数,热水采暖系统取1.05-1.1; qn — 系统热负荷 kW △t — 供回水温差 ℃ C — 比热容 Kcal/(kg·℃) 该户内采暖系统总热负荷为30.05KW,地暖系统加装混水中心后,主管道供回水温差为20℃,安全系统按1.1选取,计算得到所需流量为1.4 t/h。系统主管道使用28*1.5铜管,主管道阻力估算为2.5 mH2O,末端阻力估算为3 mH2O,则采暖系统总阻力为5.5 mH2O。 根据计算结果,选用一台UPS25-80水泵。4、分集水器选型 本次工程中,选用A. ...