中央空调专业施工现场首次亮相!

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
中央空调专业施工现场首次亮相!首先,确认施工图纸(图纸正确是前提~)根据实际现场确认房型,布局等是否与设计图纸一致;与业主及装修公司现场确认设备安装位置,管路走向施工及水电等预留位置。若发现设计图纸与实际不符合,需要专业设计人员根据实际现场重新设计图纸。一.安装材料的准备(是保证中央空调长久运行的基础哦!)01.冷媒配管1)、应选择材质优良的铜管,且壁厚达到规定标准,不可使用达不到规定厚度的铜管。因为这样很容易会造成冷媒泄漏。2)、铜管两端必须做好封口保护,以防止水份和杂质进入铜管内部。02.分歧器1)、使用品牌分歧管,以保证冷媒正确分流,使运转正常。如使用质量不良的分歧管,可能会由于分歧部焊接不良引起漏气。2)、请用专业的一体保温材料,可以避免因包扎补修保温材料时产生空隙,从而防止结露而引起滴水。03.冷凝水管1)、若不按照室内机出水管的尺寸选择冷凝水管,刻意选择细管径,会导致冷凝水排水不畅。2)、请选用PVC材质的排/给水配管,如选用PVC材质的线管,则易脆化,导致漏水。3)、主管道坡度过小,达不到国家标准要求,会导致冷凝水排水不畅。04.保温材料1)、如使用过薄的保温棉及伪劣产品会达不到保温效果,导致保温材料表面产生结露。2)、如不加保温材料,会导致风管表面结露产生不必要的能耗。05.遥控器的配线/室内外机电源线1)、请根据配线尺寸规定选用信号线,否则容易造成信号不畅。2)、应根据设备的工作电流选择截面积合适的电源线,如面积太小会造成电源线过热导致电源线损坏。3)、信号线应选用双芯屏蔽。06.吊装材料1)、安装吊钩时的材料请选用卡钉、膨胀螺钉PVC管、Φ10mm的全螺纹吊杆等指定材料。2)、如用铁丝、电线等吊装管道,会导致保温材料过分挤压使保温性能下降,导致结露现象。07.设备搬运/摆放1)、搬入时必须轻拿轻放,保证机身和内部不受损坏。2)、按照标准箭头方向放 ...

阅读:2099 | 评论:0我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
1)、应选择材质优良的铜管,且壁厚达到规定标准,不可使用达不到规定厚度的铜管。2)、按照标准箭头方向放置空调,保证排水泵不受损坏。3)、按标准堆放,保证空调设备不会被压坏。08.外墙的打孔1)、设备到场前,请业主自行联系专业打孔师傅就位,现场定位打孔。2)、为防止雨水倒灌,墙孔解度应保证对外向下倾斜,尽可能确认切割孔洞平滑齐整。3)、孔洞内外都应使用管套,以防止冷媒管的保温材料被孔洞内的毛边撕破,并且影响室内美观。二.安装中的关键要点:tips:暖通界素有“三份材料,七分安装”的说法,这就说明了安装的重要性。施工工艺的规范性是决定中央空调能否良好运转的关键。01.内墙的打孔 ...1)、打孔之前必须征得物业同意方可进行。2)、室内机的铜管走向不影响到吊顶的层高,铜管会穿梁通过,由于的钢筋结构在其四周,所以室内打孔穿梁时请尽量在梁的中间打通。02.室内机定位在天花板上绘制室内机及吊杆安装位置,做好安装前的定位。03.吊杆固定定位完成后将10mm的全螺纹吊杆固定在天花板上。04.室内机吊装吊杆固定完成后,进行室内机吊装。采用双重螺母在螺杆下端加以固定,保证牢固。05.检查室内机水平状况室内机吊装好后,须用水平仪检查其是否水平,如果不水平会引起震动和运转噪音。06.室内机保护1)、室内机吊装完成后,应做好防尘措施,用纸板等级挡住出风口。防止装修过程产生的灰尘和杂物等进入室内机。否则,首次开启空调,将会吹出大量灰尘等脏物。2)、同时灰尘等杂物堆积在室内机的热交换翅片上,会降低热交换效率,导致制冷/制热效果下降。07.冷媒配管施工——铜管切割切割冷媒配管时必须使用专业工具铜管割刀。08.冷媒配管施工——去除毛刺1)、去除毛刺,使喇叭口边缘不会出现叠边现象。2)、叠边现象会导致冷媒的泄漏。同时也不能过多去除毛刺,会出现接触面减少,同样会导致冷媒的泄漏。3)、正常情况下是用适当力气,拿打毛刺的工具绕着铜管打1~2圈即可去除明显的毛刺。09.冷媒配管施工——铜管扩口室内机吊装好后,须用水平仪检查其是否水平。如果不水平,则会引起震动和运转噪音。10.弯管须用专业的弯管器进行弯管 ,确保无不规则、变形。11.胀管须用专业的胀管器胀管,确保焊接的密封性。12.焊接分支器的焊接, 确保铜管不会焊堵或是漏焊。同时要保护好焊接处附近的水管,电线等。13.冷媒配管固定1)、冷媒管相邻两个支撑点之间的距离必须小于1.5m。如冷媒管的支撑点间隔太长会导致冷媒管下垂,增加冷媒流动阻力,使空调性能下降,噪音增大。2)、紧固件必须牢固,避免在运行过程中振动下垂脱落等影响空调效果。14.信号线连接1)、信号线管道需采用U-PVC绝缘阻燃电工套管或金属线管。2)、信号线可与冷媒管一起铺设但不能与电源线一起铺设。3)、屏蔽线金属丝网要接地。4)、电源线与室外机接线盘连接时要使用Y型或0型接线端子,确保电源连接稳定,避免接触不良。15.排水管施工1)、排水管应保持至少1/100的坡度(即100米下降1度),能在保证装潢效果的同时,保证冷凝水的排放。2)、若没有1/100的坡度,可能会导致排水不畅, 冷凝水无法及时排放,甚至从室内机积水盘溢出 ,破坏装潢。16.排水管连接1)、必须进行单机排水连接,确保排水顺利。必须进行排水管漏水试验, 检测排水管有无泄漏。2)、保温材料的接续部分必须适当重叠,并与冷凝水管通过卡箍锁紧。卡箍与室内机稳固连接。17.排水管工程1)、确认排水管的末端出水口位置,请注意尽量不直接接入污水排水管。若直接接入污水排水管会使污水管内污浊气体进入室内机,导致室内空气质量下将。2)、同时污水管堵塞严重时,会导致污水倒流进入室内机,甚至从室机溢出,破坏室内装潢。18.信号线工程(穿管工程)1)、管道须采用PVC或金属软管,保护电源线/信号线不被损坏。2)、信号屏蔽线两端要接地,这样可屏蔽外界和信号之间的电子干扰。19.信号线工程(线路连接)电源线要用Y型或0型接线端子与室外机接线盘连接,确保电源连接稳定,避免接触不良。20.室外机摆放安装室外机首先要留出足够的检修空间,并保证室外机周围气流畅通, 散热条件良好。避免因散热不良导致设备不能正常进行。21.室外机的固定1)、外机一定要加减震垫,否则会产生强噪音,引起周围环境的吵杂,长此以往,更会导致外机支架松动,机器有坠落的危险。2)、同时室外机安装完毕,必须检查室内机、室外机冷媒是否泄漏。只有确认一切正常,才可以继续进行充氮保压,抽真空、充填冷媒等工作。22.充氮保压为保证系统的正常运行,应在内外机连接完毕后,进行充氮保压。充氮保压是用于确认配管系统内无泄漏的检查作业 ,以便及时发现冷媒管泄漏点,及时修复。23.真空干燥1)、在充填制冷剂前要对整个系统进行抽真空以除去空气和水份, 保证系统干燥。2)、真空干燥必须使用真空泵,并且保证充分的时间。这样可以避免水份及空气残留在管道内导致系统无法正常运行。24.冷媒充填1)、采用冷媒充填计量器进行冷媒充填,确保合理的冷媒充填量。注意确认冷媒种类及充填方式。2)、每个系列填充的冷媒量请根据方案配置充填。三.施工后测试验收保障:1.风口定制安装1)、木工根据风口贴标识尺寸,在吊顶时预留风口。2)、业主需将木工开口的实际尺寸上报我们,然后公司根据实际尺寸订制风口。3)、订制风口周期(7-15天左右)后上门安装。2.调试运转(测量出风风速)1)、确认风速是否在正常范围内(2-3m/s),避免在使用过程中风速过大引起噪音并影响舒适性。2)、试运转(测量电压),确认电压是否正常范围内,电压过高或过低会导致空调的故障。3.中央空调验收报告书通过照片和说明文字详情记录下每一个安装过程,让用户全面了解安装细节、确保安装质量,也方便日后检修维护有据可依。中央空调是一项很复杂的系统,而安装技术决定了中央空调整个系统质量的好坏。安装技术不同,中央空调的工作效果也会有很大差别。每一个细节都关系到空调的后期使用,材料更换频率,维修频率,只有每个细节都做到了专业,才能真正保证中央空调的良好运转。 ...