成都泰合暖通机电设备程有限公司暖气施工案例安装家庭采暖,不仅是采暖设备的产品选购问题,更是一个复杂的采暖系统工程问题。采暖系统设计/安装/调试人员专业度不够、系统配件质量不过关、施工工艺缺乏规范等任何一个环节出现问题,都会最终导致采暖系统运行不舒适、安全性缺乏保障。成都泰合暖通机电设备有限公司坚持秉承A.O.史密斯“系统关键质量环节均按严格标准把关”的理念,施工各个环节均按照《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》规范严格执行。一.项目背景【项目施工单位】:成都泰合暖通机电设备有限公司【项目名称】:城市春天小区【项目概况】:明装暖气片【户型概况】:三室一厅,卫生间【客户需求】:室温需求:冬季家中18℃以上,带淋浴的卫生间22℃二、设计依据及参数:2.1依据相关标准、规范如下:1.《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》2.《辐射
供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
3.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(12K404)4.《采暖与卫生工程及验收规范》(GBJ242-82)5.《建筑安装工程质量检验统一标准》(GBJ300-88)6.《低温热水地板辐射采暖系统施工标准》(12K404)7.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)2.2成都市设计参数如下:1、冬季最低日平均温度6℃ 2、室外最冷月平均相对湿度84%3、室外计算干球温度年平均温度14℃4、冬季室外平均风速1m/s 2.3区域采暖温度设计2.4采暖热负荷计算及热源选型本次设计中,采用面积热指标法估算室内采暖热负荷,计算公式为:Qn= qn×S式中:Qn-采暖热负荷(/W);S-采暖面积(/m2);qn-单位采暖面积热指标(W/m2) 根据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》可以得到成都地区地暖采暖系统的单位面积热指标 ...