金潮机电---KTV新风设计安装案例

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
一、案例名称:吉林省长春市KTV新风安装工程二、施工单位:吉林省金潮机电设备工程安装有限公司三、项目:住宅全热交换系列四、项目简介:长春市KTV,是一家主打学生消费的KTV连锁场所,消费水平比较大众化,深受学生党及居民消费者青睐。业主对新风的要求主要是环风以保持室内空气清洁度。五、使用产品信息:本项目采用兰舍ERV550/S全热交换主机,及其最大输入功率为296KW,最大风量为551m3/h,满足客户需求。六、案例详情6.1设计依据:《住宅设计规范》GB50096-2011 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 《环境空气质量标准》GB3095-2012 《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调动力》(2009)6.2设计过程主机安装大样图KTV新风平面布置图6.3产品选型依据设计规范,此类场所内新风换气量不小于30m³/H,房间平均面积16平米,总换气面积320平米,采用兰舍品牌双向流ERV-550全热交换机4台。6.4现场安装机器吊装位置要合理,安装高度:240MM;主机下方吊顶处需预留维修孔;(650mm*500mm)靠近滤网更换处;风机安装一定要平稳、牢固,和楼板之间保持一定的间距;主机吊装丝杆为Φ8mm,吊脚处加减震垫片。主机安装风管材料采用U-PVC排水管,风管连接采用插接式,做好密封处理;主管管径Φ160mm,末端分支风管直径Φ110mm。主机和风管之间采用复合软管连接,由一段复合软管(一般≤30cm)进行连接,复合软管与主机和硬管连接时用金属抱箍紧固并使用铝箔胶带密封防止漏气。管道安装PVC管道的切割要保持平直或成直角; 所有粗糙的边缘需用刀或是沙皮纸磨光;为避免现场装修时大量粉尘进入管道影响日后正常使用,在风管安装完毕后风管末端需用塑料薄膜等保护。为避免现场装修时大量粉尘进入管道影响日后正常使用,在风管安装完毕后风管末端需用塑料薄膜等保护。风管封堵外墙防雨部位采用不 ...

阅读:1410 | 评论:0我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
风管封堵外墙防雨部位采用不锈钢304材质球形防雨风罩,颜色为浅黄色,银色;(外墙涂料颜色一致);无需防雨部位采用不带防雨罩的球形风帽。室内风口预留:按照出分口位置进行开槽,后期安装风口即可。保证主机位置有检修口。出风口及检修口预留6.5施工验收主机安装完成后,须通电测试,测试内容如下:1.检查主机档位切换及风量是否正常,有无漏风及异响。2.检查各管路是否有风噪和漏风情况。3.检查末端风口风量是否正常。最后进行成品保护,以薄膜缠绕覆盖即可。 七、案例点评本工程案例中,项目不是很大,但从投标到施工结束有几大亮点:1.新风品牌的选择有很大的优势,类似公装施工,兰舍品牌性价比较高,为成功夺标的第一步;2.设计上依靠强大的技术团队进行设计,汲取类似工程经验结合国家规范设计更有效地保障项目顺利进行;3.有效结合业主对新风系统的要求 ...