鼎和舒适家---贵阳艾尔国际连锁幼儿园采暖项目

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
01项目介绍项目名称:贵阳艾尔国际连锁幼儿园采暖项目业主单位:贵阳艾尔国际连锁幼儿园施工单位:贵州鼎和众创暖通工程有限公司项目简介:该项目为四层楼,总采暖面积为1716平方米,一楼、二楼、三楼为人员经常活动区域,四楼为不常开启采暖区域,每层使用两台28kw两用炉,可以确保各楼层供暖需求。共计15个生活热水使用点,由于仅提供基本洗手、洗菜、洗碗热水需要,没有淋浴及浴缸热水需要,2台28kw的系统炉,配置相应的单盘管水箱,足以解决生活热水需求。项目产品:地暖+壁挂炉(普热惠威尼斯28KW原装进口壁挂炉)项目户型:四层楼,采暖面积1716㎡采暖面积:1716㎡ 采暖方式:水暖 铺装方式:湿式地面铺装铺装区域:教室、活动室、图书室、医疗室、接待室。02设备及产品锅炉:普热惠原装进口壁挂炉管材:普热惠PEX-B分水器:普热惠分集水器主要辅材:德国托米雷克电热执行器及温控器、单盘管热水承压水箱、好特热水循环泵03设计及施工流程一、设计方案1、总体设计图2、各楼层采暖需求及锅炉配置情况表3、各楼层生活热水需求及锅炉配置情况表4、分析一楼、二楼、三楼为人员经常活动区域,采暖需求基本相等,每层使用两台28kw两用炉,可以确保各楼层供暖需求。分层设计的理由是,如果某一层的活动时间较少,可以对该层锅炉进行停机处理。两台锅炉并联方式是因为,如果某一层的活动区域并非满负荷,如果所需供暖的面积不能达到上述表格内计算面积的一半,可以只开启该层对应的一台锅炉,而不必两台同时开启。二、产品及设备准备1、所有产品及设备质检资料2、材料储备 三、工艺及标准准备1、管理处理技术要点先检查管材及配件的质量,根据图纸尺寸,结合实际尺寸进行安装,本工程主管采用PP-R热熔管沿地坪敷设, 根据安装位置及高度画出固定卡位置。先检查管材、管件、内外表层光滑、无气泡、裂纹、管壁厚度 ...

阅读:1659 | 评论:0我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
2、各楼层采暖需求及锅炉配置情况表3、各楼层生活热水需求及锅炉配置情况表4、分析一楼、二楼、三楼为人员经常活动区域,采暖需求基本相等,每层使用两台28kw两用炉,可以确保各楼层供暖需求。分层设计的理由是,如果某一层的活动时间较少,可以对该层锅炉进行停机处理。两台锅炉并联方式是因为,如果某一层的活动区域并非满负荷,如果所需供暖的面积不能达到上述表格内计算面积的一半,可以只开启该层对应的一台锅炉,而不必两台同时开启。二、产品及设备准备1、所有产品及设备质检资料 ...2、材料储备01项目介绍项目名称:贵阳艾尔国际连锁幼儿园采暖项目业主单位:贵阳艾尔国际连锁幼儿园施工单位:贵州鼎和众创暖通工程有限公司项目简介:该项目为四层楼,总采暖面积为1716平方米,一楼、二楼、三楼为人员经常活动区域,四楼为不常开启采暖区域,每层使用两台28kw两用炉,可以确保各楼层供暖需求。共计15个生活热水使用点,由于仅提供基本洗手、洗菜、洗碗热水需要,没有淋浴及浴缸热水需要,2台28kw的系统炉,配置相应的单盘管水箱,足以解决生活热水需求。项目产品:地暖+壁挂炉(普热惠威尼斯28KW原装进口壁挂炉)项目户型:四层楼, ... 三、工艺及标准准备1、管理处理技术要点先检查管材及配件的质量,根据图纸尺寸,结合实际尺寸进行安装,本工程主管采用PP-R热熔管沿地坪敷设, 根据安装位置及高度画出固定卡位置。先检查管材、管件、内外表层光滑、无气泡、裂纹、管壁厚度均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%,承口应有梢度,并与插口配套,再根据图纸要求并根据实际结构尺寸,绘制加工草图,把实际量的尺寸标在草图上,按草图尺寸断管(注意管件尺寸)。断口要平齐,外棱铣出坡口。粘接前先作插入试验,不得全部插入。应为承口的3/4深度。试插合格后用棉布将承插口擦干 ...3、室内塑料排水管道安装的允许偏差和检验方法四、施工环节1、定位及开槽01项目介绍项目名称:贵阳艾尔国际连锁幼儿园采暖项目业主单位:贵阳艾尔国际连锁幼儿园施工单位:贵州鼎和众创暖通工程有限公司项目简介:该项目为四层楼,总采暖面积为1716平方米,一楼、二楼、三楼为人员经常活动区域,四楼为不常开启采暖区域,每层使用两台28kw两用炉,可以确保各楼层供暖需求。共计15个生活热水使用点,由于仅提供基本洗手、洗菜、洗碗热水需要,没有淋浴及浴缸热水需要,2台28kw的系统炉,配置相应的单盘管水箱,足以解决生活热水需求。项目产品:地暖+壁挂炉(普热惠威尼斯28KW原装进口壁挂炉)项目户型:四层楼, ...01项目介绍项目名称:贵阳艾尔国际连锁幼儿园采暖项目业主单位:贵阳艾尔国际连锁幼儿园施工单位:贵州鼎和众创暖通工程有限公司项目简介:该项目为四层楼,总采暖面积为1716平方米,一楼、二楼、三楼为人员经常活动区域,四楼为不常开启采暖区域,每层使用两台28kw两用炉,可以确保各楼层供暖需求。共计15个生活热水使用点,由于仅提供基本洗手、洗菜、洗碗热水需要,没有淋浴及浴缸热水需要,2台28kw的系统炉,配置相应的单盘管水箱,足以解决生活热水需求。项目产品:地暖+壁挂炉(普热惠威尼斯28KW原装进口壁挂炉)项目户型:四层楼, ...2、保温板铺设及细节处理 3、管路铺设01项目介绍项目名称:贵阳艾尔国际连锁幼儿园采暖项目业主单位:贵阳艾尔国际连锁幼儿园施工单位:贵州鼎和众创暖通工程有限公司项目简介:该项目为四层楼,总采暖面积为1716平方米,一楼、二楼、三楼为人员经常活动区域,四楼为不常开启采暖区域,每层使用两台28kw两用炉,可以确保各楼层供暖需求。项目产品:地暖+壁挂炉(普热惠威尼斯28KW原装进口壁挂炉)项目户型:四层楼, ... 4、安装分集水器安装分集水器可以第一时间避免自来水管理漏洞,可进行集中安装和管理水表;可以分多路来控制地暖温度。分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间;分集水器安装时要注意供回水的连接;集水器下面阀门距离地板30㎝以上处;供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面;分水器安装要保持水平、安装完毕后要擦拭干净、最后要记得需要标明分集水器每个回路的供暖区域。 ... 5、热源安装 6、成品保护预制加工好的管段,应加临时管箍或用纸将管口包好,以防丝扣生锈腐蚀。经除锈、刷漆防腐处理后的管材、管件、型钢、托吊长架等金属制品,宜放在有防雨、防雪措施的专用场地,周围不准放杂物。安装好的管道,不得用支撑或放脚手板,不得脚踏、物压,其支、托长架不得作为其它用途的受力点。管道在粉刷时要加以防护,防止灰尘污染管道。水表应有保护措施,为防止损坏,可统一在交工前安装。阀门手轮在安装时应卸下,交工前统一安装预留管口的临时封堵,以防掉进 杂物堵塞管道。预制好的管道要码放整齐,垫平、垫牢,不得用踩, ...