宏远暖通--辉煌国际城地暖施工案例

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
项目概况:辉煌国际城位于湖南省长沙市芙蓉区浏阳河与远大路交汇处,芙蓉生态新城的核心。本项目独占长沙浏阳河东岸1.2公里风光线,风光带景观面积达12万平米。总建筑面积约97万平米,总规划7000多户,分三期开发,物业类型以小高层、高层、酒店式公寓、商业街等组成,是一个约3-4万人的超大型国际社区。项目信息:工程名称:辉煌国际城(肖先生)一期低温地板辐射采暖系统工程位置:长沙市-辉煌国际城 小区位于远大路1159号工程户型: 中、大户型住宅采暖面积:88.3m2系统服务商:湖南宏远暖通配置说明:主机选型:德国威能ecoTEC pro合资冷凝型两用壁挂炉一台(LL1GBQ25-VUW CN 246/6-2 (H-CN))地暖管材:瑞士乔治费歇尔PERT阻氧地暖管、德国欧博诺Pex-a主管控制系统:英国森威尔分集水器、电热执行器、双控型室内温控器、中央控制器、6芯控制联动系统、wifi手机控制地暖基材: 绿羽白晶板、边界保温条、全铝反射膜、卡钉、硅晶网、背胶保温条、伸缩套管方案设计1 设计依据: 1、《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)2、《给排水与采暖工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003)3、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)4、《地面辐射供暖系统施工安装》(12K 404)5、《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)6、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-2002) 2 设计参数设 计参数: ▲地板表面的平均温度: ①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。 ②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。 ③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。 第二、供回水温度; ①供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。 从安全和使用寿命考虑,民用 建筑的供水温度不应超过60℃。 ②供回水温差宜小于或等于10℃ 3 方案设计: ①根 ...

阅读:2622 | 评论:0我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
项目概况:辉煌国际城位于湖南省长沙市芙蓉区浏阳河与远大路交汇处,芙蓉生态新城的核心。本项目独占长沙浏阳河东岸1.2公里风光线,风光带景观面积达12万平米。总建筑面积约97万平米,总规划7000多户,分三期开发,物业类型以小高层、高层、酒店式公寓、商业街等组成,是一个约3-4万人的超大型国际社区。项目信息:工程名称:辉煌国际城(肖先生)一期低温地板辐射采暖系统工程位置:长沙市-辉煌国际城 小区位于远大路1159号工程户型: 中、大户型住宅采暖面积:88.3m2系统服务商:湖南宏远暖通配置说明:主机选型:德国威能ecoTEC pro合资 ...项目信息:工程名称:辉煌国际城(肖先生)一期低温地板辐射采暖系统工程位置:长沙市-辉煌国际城 小区位于远大路1159号工程户型: 中、大户型住宅采暖面积:88.3m2系统服务商:湖南宏远暖通配置说明:主机选型:德国威能ecoTEC pro合资冷凝型两用壁挂炉一台(LL1GBQ25-VUW CN 246/6-2 (H-CN))地暖管材:瑞士乔治费歇尔PERT阻氧地暖管、德国欧博诺Pex-a主管控制系统:英国森威尔分集水器、电热执行器、双控型室内温控器、中央控制器、6芯控制联动系统、wifi手机控制地暖基材: 绿羽白晶板、边界保温条、全铝反射膜、卡钉、硅晶网、背胶保 ...计参数: ▲地板表面的平均温度: ①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。 ②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。 ③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。 第二、供回水温度; ①供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。 从安全和使用寿命考虑,民用 建筑的供水温度不应超过60℃。 ②供回水温差宜小于或等于10℃ 3 方案设计: ①根据房屋装修平面图上、南北朝向、门窗保温系数、供暖区域等相关数据来计算地暖系统所需热负荷、流量、间距、管路长度、主管管径、分水器回路、控 ... ▲方案设计时与装修设计师、业主进行设计沟通,结合装修平面图,最终确定房屋地暖分集水器位置、壁挂炉、地暖铺设区域,确保系统与装修完美结合。 施工流程 1 设计交底: ▲装修进场定位时与装修设计师、项目经理、业主进行现场交底,根据现场情况最终确定的房屋地暖分集水器位置、壁挂炉、温控器、水、电、气、及地暖铺设区域。日常现场与原设计方案有变动,会及时做好记录,以便做出相应的调整;和业主、装修方重新确认无误后,再绘制标准施工图,等待水电完工后地暖进场施工,确保系统对接万无一失。 2 设备、材料进场及验收: ▲产品进场做好形象保护,使用宏远暖通地膜对地面铺垫,防止材料刮伤,归类整齐,方便业主对照材料清单进行验收。 ... 3 主管道安装: ▲地暖主管道是输送供暖热水的管道。由于地暖系统采用大流量低温差供应方式,用水量较多,这时候就要注意主管道要根据系统所需流量来匹配,选择与采暖系统相匹配的管径,才能保证系统有足够的流量来供应。 温馨提示: ①采暖主管道60㎡以上,应采用De25直径管道,管道外层套上专用Pe高度保温材料,高度多为3cm±0.5cm,为了不影响装修找平的高度,有原始找平层地面,主管应采用开槽施工来降低高度。②主管安装时注意冷热水、燃气管道、冷凝水管、电源插座等高度,宽度,安装位置是否符合标准,若发现异常,及时通知业主、 ... 4 控制器弱电线路安装: ▲温控起着至关重要的作用,它不但可以分室控温,而且可以不同的房间区域进行开关,调节温度。按照用户使用的习惯和温度来调节,从而达到、舒适节能的目的。 ①房间温控器的高度应该与房间照明灯开关的位置同高(距离地面高度应控制在1100mm左右,不能过高或过低)。 ②房间温控器设置在房间中间区域位置为佳,应远离窗户、房间大门、客厅玄关、楼梯口、热源、冷源附近。 ③房间温控器只能设置在所需地暖控制的室内,不能设置在室外。 ④采用联动系统,温控器控制线不得低于5股铜芯,0.5m²标准(建议使用6芯铜线 ... 5 分水器定位与安装: ▲分水器应安装在墙壁用背板固定或专用分水箱内,安装位置:一般安装在房屋居中且不破坏防水的干燥区域;为保证分集水器将来维修,分集水器所在位置保证分集水器可整体拆卸。 ①分集水器安装高度应距离地面30㎝以上处,水平安装; ②供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面; ③过滤器安装在分水器的前面; ④分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀; ⑤分配器连接顺序:连在供水干管—角阀—分水器(上杠)—(温度、压力表、接口)—地热管—集水器(下杠)—角阀—连在回水干管。 ... 6 分水器与主管道连接: ▲地暖分水器距离地面有一定高度,管道由分集水器进入地面部分一般要使用保护弯管器,起到固定和保护地面盘管不被破坏。切不可不用或使用金属弯管器,造成更大程度的损伤管道,推荐使用强度较高的塑料弯管器,每路管道都应该配弯管器,保温套管与之隔开使用。①分水器处裸露在外的供回水管道必须使用保温套管;②分水器处地面下地暖管道密集,为防止局部温度过高及热量流失,应使用保温套管。保温套管的使用长度至两管之间间距大于10公分处;③分集水器安装完毕临时用反射膜进行覆盖保护,防止落水泥、油漆等污染 ...7 现场清理工作:▲ 地暖铺设之前,我们需要对基层地面做一个清洁处理。这是地暖得以平整铺设的关键前提,既保证了施工环境,又有利于保温层的平整铺设,坑坑洼洼的地面直接影响保温的完整性,施工时要保持地面的平整性,排除地面的凹凸和杂物。 ①清扫地面和墙体,地面遗留的尘土会影响安装地暖时工作面的整洁度,不利于施工。鞋底沾的碎屑会被带到施工面,有一定的损坏线路风险②使用水平尺校对地面平整度,1米以内高低差小于或等于5毫米。墙面或地面凸出部分用铁铲铲除,用混凝土填充地面坑槽。 ...项目概况:辉煌国际城位于湖南省长沙市芙蓉区浏阳河与远大路交汇处,芙蓉生态新城的核心。本项目独占长沙浏阳河东岸1.2公里风光线,风光带景观面积达12万平米。总建筑面积约97万平米,总规划7000多户,分三期开发,物业类型以小高层、高层、酒店式公寓、商业街等组成,是一个约3-4万人的超大型国际社区。项目信息:工程名称:辉煌国际城(肖先生)一期低温地板辐射采暖系统工程位置:长沙市-辉煌国际城 小区位于远大路1159号工程户型: 中、大户型住宅采暖面积:88.3m2系统服务商:湖南宏远暖通配置说明:主机选型:德国威能ecoTEC pro合资 ...8 边界保温条粘贴:▲边界保温条粘在采暖区域的墙面上,防止热量透过墙体散失;铺设边界保温条之前要清扫墙体,保证墙面的平整度,避免保温条在施工和使用的过程中脱落。①边界保温条应该粘贴在供暖区域内所有与地面相交处的墙面和柱面上,边界保温条要具有优异的粘贴牢度保证其使用中不会脱落;②边界保温条具有8毫米的厚度,边界保温条要具有一定的伸缩性能,保证回填层蓄热膨胀后起到缓冲的作用,最大限度的压缩量为5毫米。切割的挤塑板不允许替代边界保温条。③边界保温条连接处应使用搭接,且搭接长度不少于3公分。项目信息:工程名称:辉煌国际城(肖先生)一期低温地板辐射采暖系统工程位置:长沙市-辉煌国际城 小区位于远大路1159号工程户型: 中、大户型住宅采暖面积:88.3m2系统服务商:湖南宏远暖通配置说明:主机选型:德国威能ecoTEC pro合资 ...9 保温板铺设与地面填充:▲地暖保温层铺设时由于装修地面有水管、电线管;这些槽口间隙处存在有高低落差,装修公司需找平处理,遇到水电线槽小局部区域较低未找平情况,可采用河沙填平后处理后,再进行保温层的铺设。①整板放在四周,切割板放在中间;②平整度,高差落差不允许超过正负5mm;③缝隙不大于5mm;特别提示:房间柜子及榻榻米等不铺设管道区域为避免能耗损失及地面沉降,必须铺设保温层及反射膜。项目信息:工程名称:辉煌国际城(肖先生)一期低温地板辐射采暖系统工程位置:长沙市-辉煌国际城 小区位于远大路1159号工程户型: 中、大户型住宅采暖面积:88.3m2系统服务商:湖南宏远暖通配置说明:主机选型:德国威能ecoTEC pro合资 ...10 背胶棉与铝箔胶带粘贴:▲地暖铺设时保温层采取切开夹裹管道方式,虽避免了先大面积的找平影响层高,但出现了线管之间出现了缝隙。①保温层与电线管道间隙处要使用背胶保温棉进行黏贴,防止热量传递给水电管路的同时,还能降低系统能耗,防止热量透过缝隙散失掉。②挤塑板与边界保温条之间的连接缝隙要使用铝箔胶带进行粘连一起,防止更多的热量透过墙体边缝隙散失掉。③两张挤塑板之间也应采用铝箔胶带粘连,保证其系统整体的密封性白晶板铺设缝隙不大于5mm,缝隙用铝箔胶带粘贴平顺,防止热量通过缝隙散失掉。项目信息:工程名称:辉煌国际城(肖先生)一期低温地板辐射采暖系统工程位置:长沙市-辉煌国际城 小区位于远大路1159号工程户型: 中、大户型住宅采暖面积:88.3m2系统服务商:湖南宏远暖通配置说明:主机选型:德国威能ecoTEC pro合资 ...11 反铺射膜铺设:▲反射膜铺设一定要平整,不得有皱褶;地暖专用反射膜是提高地板采暖节能成效的主要材料。主要功能是防止地下热量流失,从而提高热量的反射和辐射能力,保障室内温度恒定。另一个功能是,在施工过程中,网格利于明确线圈之间的距离,并防止回填层中的水在绝缘板下来回流动。①反射膜铺设要遮盖严密,不得有漏出保温板或露出地面现象;②反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘连;③反射膜铺设一定要平整,方格对齐,不得有皱褶错格现象发生;(方便计算管道100-200mm铺设间距,反射膜方格间距为5cm一格); ...项目概况:辉煌国际城位于湖南省长沙市芙蓉区浏阳河与远大路交汇处,芙蓉生态新城的核心。本项目独占长沙浏阳河东岸1.2公里风光线,风光带景观面积达12万平米。总建筑面积约97万平米,总规划7000多户,分三期开发,物业类型以小高层、高层、酒店式公寓、商业街等组成,是一个约3-4万人的超大型国际社区。项目信息:工程名称:辉煌国际城(肖先生)一期低温地板辐射采暖系统工程位置:长沙市-辉煌国际城 小区位于远大路1159号工程户型: 中、大户型住宅采暖面积:88.3m2系统服务商:湖南宏远暖通配置说明:主机选型:德国威能ecoTEC pro合资 ...项目概况:辉煌国际城位于湖南省长沙市芙蓉区浏阳河与远大路交汇处,芙蓉生态新城的核心。项目信息:工程名称:辉煌国际城(肖先生)一期低温地板辐射采暖系统工程位置:长沙市-辉煌国际城 小区位于远大路1159号工程户型: 中、大户型住宅采暖面积:88.3m2系统服务商:湖南宏远暖通配置说明:主机选型:德国威能ecoTEC pro合资 ...12 地暖管道盘管施工:▲盘管铺设应保持平直,管间距安装误差不应大于10mm,弯曲段弯曲半径不小于管道外径的6倍,不大于外径的11倍,圆弧顶部应用卡钉固定,严禁管道扭曲、死折。①施工时严格与设计图纸回路、铺设区域相符合;②管道铺设间距与设计相符合,靠窗及损失大区域应加密处理,16x2.0mm管道间距设计标准为100-175mm,20x2.0mm管道间距设计标准值为150-250mm进行铺设;③根据设计图纸进行布管,确定管间距和管道走向,直管安装间距误差小于或等于1cm;④管道回路之间实际铺设长度差距不得大于20m,16x2.0mm管道一个回路最大的铺设 ...项目概况:辉煌国际城位于湖南省长沙市芙蓉区浏阳河与远大路交汇处,芙蓉生态新城的核心。本项目独占长沙浏阳河东岸1.2公里风光线,风光带景观面积达12万平米。总建筑面积约97万平米,总规划7000多户,分三期开发,物业类型以小高层、高层、酒店式公寓、商业街等组成,是一个约3-4万人的超大型国际社区。项目信息:工程名称:辉煌国际城(肖先生)一期低温地板辐射采暖系统工程位置:长沙市-辉煌国际城 小区位于远大路1159号工程户型: 中、大户型住宅采暖面积:88.3m2系统服务商:湖南宏远暖通配置说明:主机选型:德国威能ecoTEC pro合资 ...13 伸缩缝施工:▲当地面施工面积大于30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝,。①每个过门处设置伸缩缝,复杂房型可以划区分割计算来设置伸缩缝;②伸缩缝高度是从挤塑板上边缘到回填层的上边缘;③伸缩缝设置处的地暖管需要加套保温或柔性伸缩套管。项目信息:工程名称:辉煌国际城(肖先生)一期低温地板辐射采暖系统工程位置:长沙市-辉煌国际城 小区位于远大路1159号工程户型: 中、大户型住宅采暖面积:88.3m2系统服务商:湖南宏远暖通配置说明:主机选型:德国威能ecoTEC pro合资 ...14 硅晶网铺设:▲地暖安装工程中加入地暖硅晶可增强屋面的承载能力,避免地面开裂、裂纹、坍塌等不良现象的发生;地暖硅晶硅晶网以玻璃纤维无碱无捻粗纱为主要原料,采用一定的编织工艺制成的网状结构材,硅晶网的热传导性能很好,不影响地暖的均匀散热;最重要的一点就是保温防裂项目概况:辉煌国际城位于湖南省长沙市芙蓉区浏阳河与远大路交汇处,芙蓉生态新城的核心。本项目独占长沙浏阳河东岸1.2公里风光线,风光带景观面积达12万平米。总建筑面积约97万平米,总规划7000多户,分三期开发,物业类型以小高层、高层、酒店式公寓、商业街等组成,是一个约3-4万人的超大型国际社区。项目信息:工程名称:辉煌国际城(肖先生)一期低温地板辐射采暖系统工程位置:长沙市-辉煌国际城 小区位于远大路1159号工程户型: 中、大户型住宅采暖面积:88.3m2系统服务商:湖南宏远暖通配置说明:主机选型:德国威能ecoTEC pro合资 ...15 地暖系统打压: ▲水压试验:步骤:经分集水器慢慢注水,同时将管道内空气排出- -充满水后,进行水密性检查- -采用手动泵缓慢升。 ①水压试验之前、应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施; ②试验压力应不小于系统静压加0.3MPa,但不高于0.8MPa; ③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施; ④升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察有无漏水现象 ⑤稳压1h后,补压至规定试验力值,15min内的压力降不超过0.05MPa无渗漏合格,地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。 ... 16 回填: ▲地暖地面部分结构从下往上依次是结构层(即楼板)、保温层(地暖模块或白晶板+反射膜)、回填层(豆石混凝土层)、找平层、地面装饰层,整个厚度约8-10cm,其中地暖约占6cm。 ①地暖回填时,每次的浇筑面积不宜过大,以免产生混凝土的温度裂缝; ②现场按石子、沙、水泥顺序自下而上按不同房间面积堆料,然后发水时间不低于30分钟,再进行人工搅拌。当然如果找平面积大的话有条件上搅拌机是最好的,搅拌完毕钩散摊平,再细化收平作业。在这之前,最好是根据水平线,每个房间独立打水平点,这样对于最后的收平效果是最好的, ... 地暖竣工验收流程 1 验收时应备齐的文件: ①设计图、施工图以及竣工图。 ②采用的材料、设备等的合格证。 ③隐蔽工程完工的验收记录。 ④水压测试以及管道清洁记录。 ⑤检测工程质量的评定结果。 ⑥调试记录。 2 验收后照片拍照存档: 完工后照片展示 工程结语 辉煌国际城肖总地暖一期工程已完工,欧博诺Pex-a主管道+乔治费歇尔紫红色Pert阻氧管道+英国森威尔控制系统+绿羽全套辅材;即节能、又环保,更舒适的宏远暖通工程,由专业监理来监督整个工程施工质量,每一个施工细节都尽心完美,将所有可能出现的问题全在安装过程中控制到0,以此来保证每个系统的后期使用效果,让客户舒适又满意。 [/backcolor]