施工单位:
北京旺安佳装饰有限公司
工程名称:旺安佳张坊商业街电地暖施工日记
工程地点:北京市房山区张坊镇南商业街
工程面积:实际采暖面积333平方米
工程概况:本工程位于北京市房山区张坊镇南商业街,内墙厚为240mm,外墙为370mm,外墙有良好的保温。用途:为两层住宅用房,一层用户自己居住,二层则为商用宾馆。
设计标准:
《采暖通风及空气调节设计规范采暖部分》GB50019-2003
《地面辐射供暖技术规程》JGJ12-2004 / J365-2004
《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92
《低压配电设计规范》 GB50054-95
《电气装置工程施工及验收规范》 GB50254-96 / GB50259-96
设计依据:A: 房屋建筑与结构的资料B: 室内设计温度C: 输配电情况,供电电压、负荷等级、能否增容等。D: 对于工业建筑,还需提供工艺设计资料,生产工 艺对室内空气温度的要求,设备散热状况等。
设计说明:
a 电气设计应根据建筑物的使用功能及建设部节能目标要求以及建设单位的特殊要求,把供暖的电气回路单独设计,也可将照明、供暖回路合在一起设计。b 对于区域采暖负荷大而分散的建筑物,采暖配电宜单独设计配电系统;对于住宅写字楼、车库、仓库、会议室等独立电量计量的房间,宜将采暖和照明回路何在一起考虑。C 以上两种设计方式均应考虑配电设备前端设计负荷增容的问题。原前端设备能否满足负荷增容的要求,若不能满足须向供电部门申请前端增加配电容量引入建筑物。
供暖产品及辅材
1、供暖系统采用成都安莱特单导发热电缆,控制系统采用上海柯耐弗旺安佳专用液晶周编程温控器。
2、旺安佳地暖专用铝箔反射膜、保温板、钢丝网φ2.0、卡钉等……
主材产品介绍:
阅读:15561 | 评论:20网友评论:
-
旺安佳地暖 发表于 2011-11-18 10:44:57
谢谢支持……借您吉言!
-
天津元顺地暖 发表于 2011-11-18 10:35:36
你是 最聪明的。得奖很有旺!帖题呀!
工程施工图片:
设计人员:杜京泽
施工人员:周小平 、张如意、周小明、张伟
项目经理:吴平安
售后服务部分
旺安佳售后服务卡
二楼宾馆
郭经理对我们的服务表示很满意……
郭经理和我们吴副总来了张合影以作留念!