施工单位:
北京旺安佳装饰有限公司工程名称:旺安佳顺义区
电地暖施工日记工程单位:北京市万源防火材料有限公司工程地点:北京市顺义区木林镇魏家店村工程面积:实际采暖面积273平方米
工程概况:本工程位于北京市顺义区木林镇魏家店村,内墙厚为240mm,外墙为370mm,外墙有良好的保温。用途:办公,根据甲方提供的采暖要求及各个房间不同的用途情况及面积大小,确定不同的大小功率,具体分布情况见电缆布置图。
系统设计: 低温辐射发热电缆供暖系统由电缆发热系统、温度控制系统、供配电系统三部分组成,它是用电能直接转化为热能的新型供暖系统。以电力为能源,以发热电缆为发热体将绝大部分热量以辐射的形式送入房间,使人体和物体首先感受到温暖。创造出良好温馨的室内温度环境。
设计标准:
《采暖通风及空气调节设计规范采暖部分》GB50019-2003
《地面辐射供暖技术规程》JGJ12-2004 / J365-2004
《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92
《低压配电设计规范》 GB50054-95
《电气装置工程施工及验收规范》 GB50254-96 / GB50259-96
设计依据:
(1)房屋建筑与结构的资料:建筑设计的平面图,外围结构(包括门窗)的材料构造及尺寸等;
(2)室内设计温度标准,参见下列经验数据表;
(3)室外气象参数:冬季室外供暖计算温度-9℃、冬季平均风速2.8m/s;
(4)发热电缆热指标q经验数据表:
注:1、围护结构好,采用表中较小数值;反之采用表中较大数值;
2、表中平方米指的是建筑面积;
3、室内温度标准大部分房间为20℃-25℃,
4、表中所列的建筑物室内高度范围是2.5—3.0米;
该系统使用范围适合所有工业与民用建筑,在节能建筑中使用最佳。
供暖产品及辅材
1、供暖系统采用 ...