西安三孚---欧景苑B座102室复式住宅楼地暖施工日记
西安三孚---欧景苑B座102室复式住宅楼地暖施工日记
loading...
施工简介1、 施工名称:欧景苑B座102室复式住宅楼天脉远红外干式水地暖(韩女士)。2、 施工地点:西安凤高新一路欧景苑小区。3、 施工面积:150.00㎡。4、 工程内容:壁挂炉至一层分水器连接、二层分水器连接、天脉远红外线地暖模块铺设、地暖管铺设及水压试验。5、 地暖施工单位:西安三孚地暖工程安装有限公司。6、 暖通设计室内外气象参数:(1).室外计算参数:冬季采暖室外计算温度-5℃、冬季通风室外计算温度-1℃、室外风速:冬季1.8m/s。(2).室内计算参数:卧室、起居室、餐厅:18℃、卫生间:25℃、厨房:15℃.7、 地辐热采暖系统设计: (1). 采暖热媒:采用壁挂炉作为冬季采暖热源(功率为25KW),出水温度为55~50℃低温热水为本户采暖系统热媒。(2). 系统形式:壁挂炉安装在一层厨房内,通过连接管道PE-RT¢25*2.8(S4)至一层分水器,采用并联方式至二层分水器,卫生间地面材料为地砖,其它房间全部铺设木地板。(3). 采暖管材:地暖管采用耐热聚乙烯PE-RT管(宏岳),规格为:dn16×2.0mm(S4级、设计压力为:1.6MPa),要求铺设地暖管道无接头,所选用管材应保证在工作温度60℃以内,工作压力1.0 MPa,寿命在50年以上。(4). 集·分水器:选用铜双球阀(南京天脉远红)。(5). 保温板:南京天脉远红多槽挤塑板,厚度=35.00mm(客厅、卧室、餐厅等)。厚度=20.00mm(卫生间)。(6). 钢丝网:线经¢2.0mm、网格为200×200mm(卫生间用)。(7). 地暖管设计间距:客厅、卧室、餐厅卫生间均为150.00mm,局部过路管间距为100.00mm,起居室、客厅、主卧室按双S设计铺设,其它按单S回路铺设,卫生间按回字形铺设。(8). 施工:地面清扫干净,将远红多槽挤塑板铺设在平整地面上,接缝严密,同一房间铺设时对正管槽,模块接缝处用胶带纸粘 ...
阅读:14262 | 评论:22网友评论:
-
西安三孚地暖 发表于 2011-11-30 11:52:40
{:soso_e182:}恭贺大赛取得圆满成功
-
振威供热展 发表于 2011-11-16 16:33:40
{:soso_e179:}
-
西安三孚地暖 发表于 2011-11-15 16:09:18
{:soso_e183:}承蒙支持,重在参与。
-
恬净姚进春 发表于 2011-9-29 17:16:15
黄总的天脉远红地暖模块就是好呀,漂亮。
天脉远红外干式水地暖设计图:
天脉远红外干式水地暖施工图:
天脉远红外干式水地暖设计图:
分水器处铺设地暖管
链接分水器
过道铺天脉远红外干式水地暖
楼梯间铺天脉远红外干式水地暖
卫生间铺设地暖效果图
起居室天脉远红外挤塑板铺设
起居室铺设天脉远红外干式水地暖
主卧铺天脉远红外挤塑板
主卧铺设天脉远红外干式水地暖盘管
保压测试
安装分水器成品图
链接分水器
分水器处铺设地暖管
过道铺天脉远红外干式水地暖
楼梯间铺天脉远红外干式水地暖
卫生间铺设地暖效果图
起居室天脉远红外挤塑板铺设
起居室铺设天脉远红外干式水地暖
主卧铺天脉远红外挤塑板
主卧铺设天脉远红外干式水地暖盘管
保压测试