成都军区总医院电地暖施工案例—— 四川江油孙氏暖通一、 工程概况: 本工程为成都军区医院住院楼第十一层电采暖项目。该采暖区未做保温,双层中空玻璃窗。其中军区正职两套病房,总面积189.1㎡,军区副职共16套病房,总面积747.9㎡,合计总采暖面积为937㎡。二、 设计依据: 1. 《供暖通风设计手册》2. 《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-20033. 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004,J365-2004)4. 《民用建筑电气设计规范》 GJG/T16-925. 《低压配电设计规范》GB50054-95三、 设计参数: 1. 室外计算干球温度:冬季供暖 t w=2℃2. 室内设计温度:t n =18—22℃3. 冬季室外平均风速:0.9m/s4. 采暖地面平均温度:25 -30℃5. 单位面积平均设计功率:128W/㎡ 设计说明图 发热电缆铺装平面图 局部铺装平面图 配电图 四、 施工前准备工作: 电地暖安装前应具备下列条件:1. 施工图纸和有关技术文件齐全。2. 组织各技术部门交涉工作。3. 查看土木专业(甲方)是否完成地面找平,地面是否干燥。4. 所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查应合格。必要时应抽样检测。5. 发热电缆应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、托。不得暴晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。6. 防止有腐蚀、污染的物质接触发热电缆的表面。7. 施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。8. 发热电缆间有搭接时,严禁电缆通电。9. 电地暖施工不宜与其他工种交叉作业,所有地面、墙体预留洞、槽 ...

阅读:15545 | 评论:14网友评论:

  • 旺安佳地暖 发表于 2011-11-15 09:15:22
    写的很好,学习了!
  • A卓 发表于 2011-11-15 08:53:50
    哈哈,温总理很棒
  • 雪域圣火 发表于 2011-11-14 23:26:07
    能签下这样的工程的人是牛人!

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
设计说明图 发热电缆铺装平面图 局部铺装平面图 配电图 四、 施工前准备工作: 电地暖安装前应具备下列条件:1. 施工图纸和有关技术文件齐全。应避免因环境温度和物理 ...产品进场时,第一次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。发热电缆铺设好后,第二次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。填充层做好后,第三次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。面层装饰做好后,第四次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。四次测量的标称阻值和绝缘阻值要一致。甲乙双方各保留一 ...九、 反射膜的铺设 反射铝箔铺设在绝热层上,铝箔面朝上,每张铝箔之间不得有间隙,缝与缝之间用铝箔胶带贴好,平整无皱折现象。一般规格宽为40g/m2 ,有网格丝线十、 钢丝网的铺设: 钢丝网满铺在反射膜上,网与网之间不应空出,必须用扎带固定,对于鼓起、翘起的钢丝网用卡丁固定,钢丝网四边用钢钉固定,不准有移动、错位。一般规格为网格25×25mm,宽度为1m,钢丝网直径≧0.8mm的热度钢丝网.十一、 发热电缆的铺设 该工程采用的是成都安莱特线缆制造有限公司制造的发热电缆,采用的是单导发热电缆,发热电缆应按照施工图纸标定的电缆间距和走向敷设,发热电缆应保持平直,电缆间距的安装误差不应大于10mm。发热电缆敷设前,应对照施工图纸核定发热电缆的型号,并应检查电缆的外观质量。发热电缆 ...