一、参赛人情况介绍 1、所在公司名称:擎天冷暖 2、个人简历
二、地址工程名称:绿城·玫瑰园地板采暖工程 1、地点:安徽省合肥市经开区石台路与云外路交口 2、工程面积:约5万平方 3、设计说明:详见《擎天冷暖地暖系统应用方案分析》文档 4、创意说明: 绿城·玫瑰园地板采暖工程采用的热源是壁挂锅炉。每户设备间都配置一个300L储水罐,供每户生活热水使用。由于绿城·玫瑰园的户型面积都较大,仅靠锅炉内的水泵扬程不够,因此在每个户型外面都外置一个循环泵增大扬程。普通锅炉由于冷凝腐蚀的存在,需烧出高温热水,这就需要通过增加混水装置来达到系统需要的低温热水。每个户型的功能区都设置一个温度控制器,达到分室温控的节能要求。 绿城·玫瑰园地板采暖项目除了地暖部分,对热水部分也有很高的自动化控制,在热水系统的末端增加了一个热水回路和生活热水循环泵,保证热水系统一直保证恒温,水龙头一打开就有热水出来。储水罐采用的是双盘管式,一个盘管接锅炉热水,一个盘管接太阳能热水,太阳能热水优先加热水箱,当太阳能水无法正常供热时,由锅炉烧热水加热储水罐。 5、设计原理:见设计图纸 6、平面设计图:见设计图纸 7、热负荷说明:采暖支管采用De16的PE-Xa管,当进回水温度为55℃/45℃铺设间距为200mm时,热负荷为136W/㎡。三、使用材料详细说明1、锅炉采用的是德国威能的壁挂炉。
2、地暖管采用德国瑞好带阻氧层的De16×2.0PE-Xa管。
3、分水器采用丹麦丹佛斯铜质FHF带阻力预设定的分集水器。混水装置采用的是丹麦丹佛斯的RA-C的二通混水阀。
4、保温材料:采用阻燃等级为B2的挤塑保温板。
5、温控方式:房间温控器采用的是丹麦丹佛斯FH-CWD液晶温控器。热电驱动器采用的是丹麦丹佛斯TWA-A热电驱动器
6、辅料:采用无纺布的反射膜,塑料卡钉 ...
阅读:10098 | 评论:6网友评论:
-
尚美尚家冷暖 发表于 2011-11-25 13:49:17
{:soso_e179:}
-
A卓 发表于 2011-11-23 11:29:00
哈哈 下月年会来不来北京?
-
A卓 发表于 2011-11-23 11:10:47
这么多培训哇
地暖系统施工照片如下丹佛斯分水器安装一期太阳能剖面图一起太阳能安装图地暖,太阳能系统原理图3#4#一层地暖图3#4#二层地暖图2#5#以层地暖图2#5#二层地暖图1#6#一层地暖图
普通锅炉由于冷凝腐蚀的存在,需烧出 ...工程项目绿城翡翠湖玫瑰园 外景管道铺设完毕后水泥覆盖
普通锅炉由于冷凝腐蚀的存在,需烧出 ...铺设要求 管卡均匀分布 反射膜铺设管道铺设 挤塑板铺设分水器一般安装与橱柜预设位置,方便检修