日泰综合楼4层地暖系统说明 工程概况 《空气源热泵、太阳能与低温热水地暖组合建筑采暖能效研究》——2011年5月5日正式将该项研究列入《住房和城乡建设部2011年科学技术项目计划》,并颁发建科[2011]59号文件。该项目由北京市建设工程物资协会地暖分会及大金(中国)投资有限公司牵头,河北日泰新型管材有限公司作为指定测试基地及合作单位参与此次项目研究,上海安贞暖通设备工程有限公司、图博节能科技(上海)有限公司、青岛阿尔普尔新能源科技股份有限公司、北京当代房地产集团等相关单位在北京市建设工程物资协会的统一领导下,成立了本次项目研究课题组。2011年7月22日,课题组成员到日泰公司并正式授予日泰“住房和城乡建设部科学技术项目——测试基地”牌匾,并统一、协调安排各项工程进度。此行确定了项目的设备及末端的配套安装案,以及测试方案。根据课题组要求,确定了日泰二期综合楼工程四层由青岛阿尔普尔新能源科技股份有限公司配备的阿尔普尔空气源热泵作为冷热源配套上海安贞暖通设备工程有限公司的安贞预制沟槽式薄型地暖作为制热末端,本层建成后作为员工宿舍。四层采暖面积为400平米。 系统方案及配置 四层采暖面积400平米,共分为4个独立区域,配置4台热泵,每台热泵连接一组分集水器。因本层的功能性需求,所有独立的采暖区域内单独设置温控器。所有分水器采用流量计分集水器。选用阿尔普尔4台APR-B15/P22型热泵,制热输入功率4.1KW,制热额定功率14.5KW,流量2.5m³/h。末端为安贞预制沟槽式薄型地暖,为使末端热效率最大化,统一盘管间距为50mm。安贞预制辐射供暖系统主要由安贞预制辐射板、地暖管、分集水器、能量调节构件、控制构件构成。安贞预制辐射板由下往上依次由15mm厚高压强挤塑保温板、50μ铝箔反射层、多孔固定板构成。地暖管采用规格10mm*1.5mm的PE-RT加热管,填充层由15mm ...

阅读:5660 | 评论:4网友评论:

  • 热泵学子 发表于 2011-11-28 23:00:59
    还在学习中 这个末端不错
  • 暖家地暖张 发表于 2011-11-28 19:22:50
    不错,值得学习,期待运行数据。
  • A卓 发表于 2011-11-28 08:41:03
    不错,林总出手不凡

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
因安贞预制地暖对地面平整度要求较高,首先进行现场地面水平核准 铺设安贞地暖模板 安贞地暖模板铺设完毕(距墙需10cm-15cm) 地面盘管1 地面盘管2 加设地温探头(探头绑在地暖加热管上,探测地暖加热管温度) 地暖铺装完毕1 地暖铺装完毕2 地暖铺装完毕3 地暖铺装完毕4 连接分水器1 连接分水器2 打压测试 搅拌界面剂 涂刷界面剂完毕以上为安贞预制嵌入式地暖施工,界面剂刷完之后采用1:3的水泥砂浆进行找平,找平厚度为2cm。 安装温控面板 挂装室外机1 挂装室内机2 安装热量表 仪表安装及系统连接 至此本系统全部安装连接完成。11月15日开始实际运行并记录数据。 施工工艺及流程 1、施工前准备及条件检查 1.1 施工时,同一施工操作面不能与其它工种进行交叉施工作业; 1.2 供暖系统安装完毕打压验收前不能封闭吊顶、管井; 1.3 地采暖铺装施工前温控布线安装到位; 1.4 所有土建结构施工、户内隔墙施工必须完毕,地面应平整、干燥、无杂物,墙面根部应平直,且无积灰现象,卫生间等应做防水的区域应完成防水并经过闭水试验验收,防水层上如有垫层需施工完成并完成养护; 1.5施工区域地面应平整(二米靠尺高低差不大于5mm)干燥清洁,无裸露的钢筋及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等; 1.6施工的 ... 材料及施工说明 温控/主机定位平面图 做法节点详图1 做法节点详图2 施工平面图