工程名称:安庆阳光花园二期
施工单位:安徽尚美尚家冷暖工程有限公司
采暖面积:100平米
采暖方式:地暖+暖气片混合采暖
主要配置:威能锅炉 日丰管业 新飞暖气片 曼瑞德自控系统
设计图纸:
设计说明:
n 设计与配置的依据参数:1, 依据中华人民共和国行业执行标准《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》,根据用户需求以及房屋结构,提出最佳设计方案及管路系统图,确认后,再根据相应技术参数进行设计。 设计参数:冬季室外温度:-4℃ 地暖供暖进水温度:60℃ 暖气片供暖进水水温:80℃ 冬季室内温度:20℃ 供暖回水温度:45℃ 地表蓄热温度:26-28℃ 蓄热层厚度:30mm 排管平均管间距:150-200mm 地暖盘管规格DN16(外径16mm,内径12mm) 高密度挤塑板(厚20mm,密度30-40kg/cm3)n 设计与配置具体说明:室内地面采暖W =q×A q-单位面积采暖热负荷,120w/m2 前期测量图片:
地面施工图片:
阅读:17696 | 评论:40网友评论:
-
我们只限于卫生间的混装,实用温度可以
-
不多!一百户大概只有7-8户是混装!
-
谢谢支持!
设计说明:
n 设计与配置的依据参数:1, 依据中华人民共和国行业执行标准《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》,根据用户需求以及房屋结构,提出最佳设计方案及管路系统图,确认后,再根据相应技术参数进行设计。 设计参数:冬季室外温度:-4℃ 地暖供暖进水温度:60℃ 暖气片供暖进水水温:80℃ 冬季室内温度:20℃ 供暖回水温度:45℃ 地表蓄热温度:26-28℃ 蓄热层厚度:30mm 排管平均管间距:150-200mm 地暖盘管规格DN16(外径16mm,内径12mm) ...
地面施工图片:
 设计参数:冬季室外温度:-4℃ 地暖供暖进水温度:60℃ 暖气片供暖进水水温:80℃ 冬季 ...
分集水器箱盖已安装效果:
安装壁挂炉:
这户是地暖加暖气片混装的,暖气片已安装:安装师傅非常的细心,已做到标准施工,无尘施工!
让我们一起期待最终调试结果吧!
分集水器的保护措施:
