擎天冷暖---肥市瑞龙公馆6#某室地暖工程

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
施工单位:擎天冷暖(合肥擎天住宅科技设备有限公司) http://www.hfqt.com.cn 项目名称:合肥市瑞龙公馆6#某室地暖工程,采暖面积71.4m² 项目概况: 瑞龙公馆位于合肥濉溪路27号原荣事达厂地块(濉溪路与蒙城路交口西南角),规划分为五星级酒店和高档住宅两部分,酒店建筑面积为35000平方米,由深圳设计院等建筑设计机构担当设计,按照现代国际五星级标准设计建造; 住宅建筑面积约6万平方米,由和煦园企业所属安徽瑞吉置业有限公司全资开发建造。项目规划和设计不仅注重功能性和审美性,同时结合了环保和可持续发展的理念。住宅为32层高层。 此外地处北一环和蒙城路交叉口,交通和配套设施完备! 瑞龙公馆项目由五星级大酒店和高档住宅组合而成,其中酒店建筑面积4.5万平方米,按现代国际五星级标准设计建造;住宅建筑面积约6万平方米。项目位于北一环成熟地段,财富广场、金鼎国际广场、置地汇丰广场、新天地国际广场等组成的商业写字楼集群,形成合肥市最耀眼的商务区;柏景湾、南国花园、金域蓝湾、柏景雅筑楼盘以及一些老生活小区分布周边,商业繁荣,人气旺盛。周边学校、医院、商业一应俱全,坐享英国乐购、北京华联以及本土的红府超市、合家福超市等资源。 选型设计:客户家里有两岁的孩子,对舒适度要求较高,所以选择了地暖,因客户条件较好,预算充足,所以我们为其做了豪华版的系统配置方案,系统设备全为进口,有海关报关单,且都是国际知名品牌产品,有较为成成熟的技术支持及客户服务体系,我们为客户选择了地暖分室温控方案,每个房间一个温控器,放置于顶灯开关旁,可以达到区域温度控制的效果,更显高端化,也更节能, 另外考虑到客户家橱柜面积不大,利用度比较高,所以我们为其选用了丹佛斯地暖二通混水方案,系统水流量较 ...

阅读:16913 | 评论:21网友评论:

  • 东北-水地暖-温 发表于 2012-7-26 17:46:58
    总体来讲,还算不错。建议:1铺设苯板的原则周边为大整块,零碎较小块铺设在中间,就是先铺设周边,后再中间补零;2设计图纸虽未看见详图,但是可以推定各路管长不见得均衡,因为各个房间的面积、距离分集水器的远近都不一样。而图中所示基本是一屋一路,这是受到标准的误导所致。成熟的设计应该以管长均衡为主,以各个房间分配位次。沿程阻力毕竟还是影响水力平衡的主要因素。QQ914471680
  • 暖立方李萌娜 发表于 2012-7-23 13:36:09
    恭喜贵公司获得10000个特供的金明卡钉哦,金明提供适用于16地暖管,20地暖管,和发热电缆的卡钉,请问您需要哪个型号,同时留下全名,电话,邮寄地址,活动结束后我们会尽快安排邮寄的,卡钉的包装如图,是10箱这样的卡钉哦
  • zhangyan 发表于 2012-7-23 11:26:14
    {:soso_e100:}
  • ·Balance 发表于 2012-7-22 08:07:35
    细节决定成败,擎天重于细节!有擎天在,再贵点也让人放心啊!

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
分室房间温度控制方案:可对丹佛斯分水器上的预设定阀芯进行设定,增加阻力,最不利地暖环路阀芯值设置为N(阻力为最小),其他环路根据长度,流量等参数通过水利计算结果来调节阀芯开启值增加阻力以达到各环路水力平衡的目的,安装驱动器后可实现自动控制,这样,在调试使用时就不会出现环路较长的房间温度上升慢或区域温度差异较大的弊病,较大的提高了地暖的舒适性和高端控制方式,也为业主节省了能耗费用,延长了系统使用寿命。系统配置:德国菲斯曼WH1D 24.8kW燃气壁挂锅炉/德国瑞好PE-Xa采暖ф16×2.0地暖专用盘管/丹佛斯二通混水 ... 施工单位:擎天冷暖(合肥擎天住宅科技设备有限公司) http://www.hfqt.com.cn 项目名称:合肥市瑞龙公馆6#某室地暖工程,采暖面积71.4m² 项目概况: 瑞龙公馆位于合肥濉溪路27号原荣事达厂地块(濉溪路与蒙城路交口西南角),规划分为五星级酒店和高档住宅两部分,酒店建筑面积为35000平方米,由深圳设计院等建筑设计机构担当设计,按照现代国际五星级标准设计建造; 住宅建筑面积约6万平方米,由和煦园企业所属安徽瑞吉置业有限公司全资开发建造。项目规划和设计不仅注 ... 户型图 平面布置图 装修效果图 施工单位:擎天冷暖(合肥擎天住宅科技设备有限公司) http://www.hfqt.com.cn 项目名称:合肥市瑞龙公馆6#某室地暖工程,采暖面积71.4m² 项目概况: 瑞龙公馆位于合肥濉溪路27号原荣事达厂地块(濉溪路与蒙城路交口西南角),规划分为五星级酒店和高档住宅两部分,酒店建筑面积为35000平方米,由深圳设计院等建筑设计机构担当设计,按照现代国际五星级标准设计建造; 住宅建筑面积约6万平方米,由和煦园企业所属安徽瑞吉置业有限公司全资开发建造。项目规划和设计不仅注 ... 施工班组秦师傅与王师傅 开工前首先要核对开工报告与设计图纸 工具放置于阳台 挤塑板到场 墙面开槽布置锅炉主供水管 温控器位置标记 温控器位置标记 地暖二通混水单元 地暖二通混水单元 施工单位:擎天冷暖(合肥擎天住宅科技设备有限公司) http://www.hfqt.com.cn 项目名称:合肥市瑞龙公馆6#某室地暖工程,采暖面积71.4m² 项目概况: 瑞龙公馆位于合肥濉溪路27号原荣事达厂地块(濉溪路与蒙城路交口西南角),规划分为五星级酒店和高档住宅两部分,酒店建筑面积为35000平方米,由深圳设计院等建筑设计机构担当设计,按照现代国际五星级标准设计建造; 住宅建筑面积约6万平方米,由和煦园企业所属安徽瑞吉置业有限公司全资开发建造。项目规划和设计不仅注 ...分集水器挂墙 行业内人士都能看得懂这几个接头和接口的^_^ 注意边角保温条一定要完全粘上,以免产生冷桥,增加热损失 我公司专订地暖反射膜 均匀洒满关卡 德国瑞好专用地暖管16x2.0 盘管一定要平直,间距在150mm-180mm,长度也要控制合理,各回路不超过120m 系统注水排气、打压 试压0.8Mpa,半小时内无渗漏掉压降至0.4Mpa保压 监理进场验收(女中豪杰,呵呵) 复核接头尺寸,记录验收数据 接头轻微松动,师傅在做修正 与业主、项目经理交底验收,交待注意事项 经检查验收合格后业主在验收单上签字确认 最后向我们工作在一线最可敬的师傅说声谢谢 擎天冷暖专订设计标准与施工验收规范