无锡美亿冷暖设备工程有限公司地址:蠡溪路500-22号全国服务热线:400-0510-33EMAIL:
meiyiln@126.com
一、 设计理念: 尊重客户要求 科学合理完善
二、 采暖设计依据及相关参数: 1、依据客户的需求及房屋结构 2、参照:《采暖通风及空调调节设计规范》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 《家用燃气快速热水器国家标准》 《燃器容积式热水器国家标准》 《采暖散热器散热量测定方法》 《建筑电器安装工程质量验收规范》《低温地板辐射采暖应用技术规范》中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》3、设计参数:冬季室外温度:-4℃ 供暖进水温度:60℃ 冬季室内温度:20℃ 供暖回水温度:45℃ 地表蓄热温度:26-28℃ 蓄热层厚度:50mm 排管平均管间距:150-200mm 地暖盘管规格DN20(外径20mm,内径16mm) 高密度挤塑板(厚20mm,密度40kg/cm3)
三、 热负荷计算及相关说明:室内计算温度是距离地面2M以内活动地区的平均空气温度。其选定主要取决于人体的身理热平衡。据国内有关卫生部门的研究结果认为:“当人体衣着适宜,保温量充分前处于安静状况时,室内温度20℃比较舒适,18℃无冷感,15℃是产生明显冷感的温度界限。另外还和其他许多因素有关,如房间的用途,室内的潮湿状况和散热情况、劳动强度以及生活习惯等。 住宅楼的采暖室内设计温度为20℃,根据《低温地板辐射采暖应用技术规程》中供暖热负荷计算宜将室内温度降低2℃计算,为了使您感觉到温度和舒适,我们依据各种因素,确定的室内计算温度和单位面积热负荷均列于下表中 地暖室内热负荷指标我国现行 ...